稱重傳感器使用變送器有響應延遲嗎?伺服電機在行走過程中捕捉某個位置的當前重量,稱重傳感器是1Kg的。期望精度是1g。我原計劃是用三菱的模以量轉換的,傳感器經過變送器輸出 0-5V的信號。由于受PLC的處理速度影響,相同的產品每次測出來的結果不一樣,誤差大。想換處理速度更快的其他牌子PLC使用中斷控制,可是有人反對,說變送器也存在延遲,想用PLC直接去讀稱重傳感器輸出的10mv的電壓信號不經過變送器了。聽說西門子的能讀到毫伏??,,,我就是想問一下稱重傳感器經過變送器應該不存在延遲吧?現在就是要求處理速度非常快。    

謝謝
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2866 個
工控威望: 3638 點
下載積分: 3560 分
在線時間: 3825(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-07
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-21 20:17
變送器延遲應該不大,因為變送器其實就是將信號放大,不是變送器有延遲,而是模數轉換有延遲,高速的高精度AD芯片非常貴。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合图| 久久综合综合久久| x8x8国产精品视频| 中文三级视频| 全免费毛片在线播放| 国产亚洲精品久久久久久无| 特黄毛片| 91老女人| 国产性精品| 免费高清成人啪啪网站| 亚洲另类视频| 91在线丝袜| 久久99精品久久只有精品| 中文字幕在线观看一区| 成人社区网站| 免费一级毛片免费播放| 欧美激情成人网| 国产在线欧美精品中文一区| 香蕉视频最新地址| 最新免费黄色网址| 成人欧美一区二区三区的电影| 精品视频入口| 浪潮ar二三区| 欧美啪啪毛片一区二区| 性综合网| 亚洲国产成人精品激情| 亚洲一区二区三| 伊人色综合久久天天网蜜月| 99视频久久精品久久| 九九精品影院| 三区在线观看| 久久91精品国产99久久yfo| 日韩一区二区视频| 中文字幕日本不卡一二三区| 亚洲你懂的| 亚洲成网站| 亚洲成a人片在线观看中文动漫 | 久久视热这只是精品222| 午夜精品视频| 婷婷色综合久久五月亚洲| 亚洲高清在线视频|