99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-09 11:46
如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 08:42
速算電流1000A,用1000A或者1250A的空開,不知道你的總負載怎么計算來的,實際可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新編輯 ]
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 13:22
引用
引用第12樓sunwenhui-1于2015-04-10 11:30發表的  :
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!

大約是對的,但是照明比較復雜,開關用大些省的招人罵~~~~~~~~~

主站蜘蛛池模板: 一区二区在线 | 色婷婷色综合缴情在线 | 国产美女一区精品福利视频 | 国产在线一区观看 | 亚洲欧美手机在线观看 | 丁香六月久久 | 九九爱国产 | 免费观看黄色视屏 | 99久在线精品99re6视频 | 国产成人性色视频 | 国产91臀交在线播放 | 亚洲福利在线视频 | 国产精品视频在线免费观看 | 亚洲精品一区二区三区中文字幕 | 九九99九九在线精品视频 | 一级毛片一级毛片一级级毛片 | 丝袜美女被出水视频一区 | 亚洲涩福利高清在线 | 国产精品欧美一区二区三区不卡 | 视色4se影院在线播放 | 国产系列 视频二区 | 香蕉视频黄色片 | 黄色国产在线观看 | 亚洲国产精品久久精品成人 | 久久久久国产精品美女毛片 | 黄视频在线免费 | 久久91亚洲精品久久91综合 | 欧美日韩国产另类在线观看 | 国产成人精品视频频 | 成人的天堂视频一区二区三区 | 日本黄色影片在线观看 | 一级特黄录像视频免费 | 黄色wwwcom| 午夜高清性色生活片 | 国产露脸真实作爱视频 | 一级毛片免费观看不卡视频 | 日本一级特黄aa大片在线观看 | 黄色片aaa| 99精品国产成人a∨免费看 | 亚洲色图综合 | 日韩在线aⅴ免费视频 |