  假如。11KW的變頻器  帶 11KW的 異步電機      ,頻率正好是50HZ,    卡表  卡的不準   線算下

     那這變頻器和電機 所消耗的 電流 是多少呢?
  
   電機標牌上的電流 ?

    變頻器顯示的電流?

    比電機直接接380V 省多少?    


   具體怎么算  求各位路過大神 賜教。。

  
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-25 12:40
1. 鉗表卡變頻器的輸入端(R,S,T),不要卡輸出端,用真有效值的表,這個值大約是等于變頻器上顯示的電流的。
2. 電機電流大小看帶載情況。
3. 電流小于電機銘牌的額定電流說明是輕載狀況。
4. 頻率大小的多少是用來看電機轉數的,不是用來看省電的。省電的方面是由電壓和電流及功率因素這幾個參數來的,變頻器是可以根據負載的大小控制電壓和電流的大小,從而達到省電效果
5. 變頻器的用途是用來控制的,不是用來省電的。

主站蜘蛛池模板: 国产日韩欧美一区二区三区视频 | 国产欧美精品系列在线播放| 国产美女亚洲精品久久久久久| 亚洲精品欧美| 一本久道在线| 日韩免费毛片| 国产2| 青青影院一区二区免费视频| 91香蕉国产视频| 日本伊人精品一区二区三区| 成人毛片免费| 欧美a一级| 国产亚洲精品成人婷婷久久小说| 黄色片在线免费看| 国产成人精品男人的天堂网站| 女性被躁视频| 午夜国产精品理论片久久影院| 91射射射| 一级特黄色片| 日本片免费观看一区二区| 亚洲福利片| 免费又爽又黄禁片观看1000| 国产一级二级三级视频| 国产精品夜色视频一级区| 精品国产一区二区三区成人| 国产精品不卡片视频免费观看| 久久久国产在线| 日本欧美成| 思思99| 亚洲电影一区二区三区| 亚洲一区二区三区在线免费观看| julia一区二区三区中文字幕| 久久影院中文字幕| 日韩在线 在线播放| 欧美黄网址| 国产成年网站v片在线观看| 香蕉久操| 美女黄18岁以下禁看| 麻豆国内精品久久久久久| 1000部拍拍拍18免费网站| www视频在线播放|