最近面臨三菱J2S系列停產,設備上用的全是B系列伺服 在統計型號時發現部分伺服在LED顯示外殼上貼有諸如:EG、PY096、RC的特品型號 下面是做的測試: 伺服A:MR-J2S-60B 伺服B:MR-J2S-60B-PY096 設備上存在的伺服為:MR-J2S-60B-PY096 目的:將伺服A裝上設備上使用 結果:1.伺服B直接替換后線纜連接后系統斷電上電即可使用,無需設置參數 2.伺服A替換后出現報警,代碼:70 有沒有同仁有思路或現有解決方案,求指導交流。 |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
![]() |
無知者無罪 PY096是代表驅動器支持外接編碼器反饋,從0.05-3.5KW。如果沒用到這個功能,當然可以完全替換,或者用到了但是沒有機械間隙,也無所謂的! A跟B相差十萬八千里,怎么可能替換! 樓主留言:感謝朋友的幫助,PY096雖然不能理解,在現場我們也接了外部Encoder,在不能直接替換的前提下,下一步打算去掉外部Encoder。 |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
![]() |