       各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分斷路器(其中四個是漏電保護斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作?
   懇請各位前輩指導一下!
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2025-07-24
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-14 21:14
我遇到過一家人有兩個空調,任意單獨開那臺空調漏電開關都不會跳閘,但是只要兩臺空調同時開漏電開關立馬跳閘,開關是梅蘭日蘭的,鉗形表測任意一臺空調負荷都很小,不至于引起過載。問題判斷:客戶使用的是美的變頻空調,漏電開關整定值是30MA,0.1秒,最終判定,單臺空調漏電流20毫安,不至于跳閘,然而兩臺同時開,漏電流達到40毫安,所以會跳閘。

主站蜘蛛池模板: 国产小视频2023| 在线视频一区二区三区| 香蕉频蕉| 国产爆操| 蝌蚪91视频| 亚洲国产日韩欧美高清片a | xxx日本免费| 手机在线观看你懂得| 免费高清毛片| 国产成人黄色| 视频在线观看rrr在线观看| 99ri精品国产亚洲| 国产色啪午夜免费视频| 欧美日韩国产高清| 亚洲国产成人精品激情| 97婷婷色| 一级黄色录像放| 尤物在线看| 中国特黄毛片| 亚洲综合网址| 成人在线免费观看网站| 欧美一级www毛片| 国产一级毛片午夜福| 国产免费观看网站黄页| 鸥美黄色片| 能看的黄色网址| 精品欧美一区二区三区在线观看| 国产精品亚洲综合一区| 久久青青草原精品国产不卡| 欧美亚洲视频| 涩涩视频www在线观看入口| 亚洲欧美日韩一级特黄在线| 69香蕉视频| 91宅男| wwxx全免费视频| 一级做a爰片性色毛片小说| 久草在线观看首页| 五月天爱爱| 日本片网址| 天天影视欧美综合在线观看| 日本伊人网|