99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-15 22:35
急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
yexiong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 158 點
下載積分: 634 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2017-11-12
查看yexiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-19 22:00
按下急停斷電,這符合正常人的思維方式,在程序和電路上要做相應的保護

主站蜘蛛池模板: 玖玖香蕉视频| 国产在线精品福利大全| 日本一级毛片视频网站| 欧美一级特黄特黄做受| 看黄网站在线观看| 国产成人av在线| 久久香蕉国产线看观看精品蕉| 亚洲免费黄色网| 中国一级特黄的片子免费| 欧美zzzz| 国产在线视频h| 国语自产免费精品视频在| 91嫩草国产线免费观看| 国产中出视频| 麻豆国产精品有码在线观看| 香港三级做爰大爽视频| 91专区| 九色精品高清在线播放| 成人娱乐网| 国产欧美亚洲精品第一区| 黄色a三级三级三级免费看| 精品玖玖玖视频在线观看| 色综合亚洲七七久久桃花影院 | 亚洲成人播放| 91视频精品| 一级毛片国产| 久久国产乱子免费精品| 日韩免费一级片| 亚洲日本在线观看视频| 在线簧片| 成人一区专区在线观看| 免费三级大片| 免费特黄视频| 欧美一级片在线看| 欧美黄色免费在线观看| 国产午夜免费视频| 国产极品精频在线观看| 国语自产拍天天在线| 香蕉在线视频观看| 美日韩免费视频| 特黄特色的视频免费播放|