平時開關電源的輸出線如何選擇平方:規定,電纜的規格是: 國標 RV線。

1:不論是24V還是48V,我講講的是直流,不論你電壓多少,直接按電流算,安全電流1平方5-8A,也就是說,這里的24V 10A的開關電流,輸出的線需要1.5-2平方。

2:按功率算。如果一根正常的RV導線標識是300/500V,一平方承流安全電流算5A。也就是說承受功率應該是300V*5A=1500W。
     24VDC 10A 的功率P=24*10=240W  。 1500/240 = 6  也就是說只需要  1/6 = 0.17平方,也就是加上損耗,其實0.25-0.3平方肯定是可以承受的。

想問一下,大家平時是怎么計算是,是1還是2,認為哪種是對的?


補充說明:我看到好幾個廠家的設備,240W,輸出是24V的開關電源。竟然都是給我輸出整0.75平方的線。我在汗顏的同時,還看到圖紙上注明了此點。還有120W給整0.3平方.
我講的比較專業一點的廠家,0.3平方的那家還是專門給博澤集團配套的設備,動則上千萬。我一直在想,難道我這些年都錯了?
[ 此帖被ymr78419972在2015-05-25 11:07重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 43862 分
在線時間: 1803(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2025-07-13
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-22 21:46
接控制線用4組0.75 平方毫米線來接線更好。

主站蜘蛛池模板: 爆操欧美美女| 国产精品久久久久一区二区 | 色播亚洲精品网站 亚洲第一| 国产精品视频色拍拍| 成人国产在线24小时播放视频| 天天躁夜夜躁很很躁2020| a性片| 日韩在线观| 亚洲国产精品免费| 免费看一级欧美毛片视频| 国产欧美自拍| 爱爱www在线观看视频高清| 国产成人精品午夜二三区| 久久免费福利视频| 色综合久久久久久中文网| 亚洲最大网站在线| va免费视频| 久青草国产手机在线视频| 亚洲 欧美 激情 另类 自拍| 男女全黄做爰视频免费看| 国产97视频在线观看| 国产特黄特色的大片观看免费视频| 精品九九在线| 成人午夜在线播放| 国产欧美日韩精品在线| 久久日本精品99久久久久| 欧美一区二区激情三区| 亚洲 欧美 91| 亚洲精品国产三级在线观看| 91高清免费国产自产拍2021| 一级做a爱片特黄在线观看免费看 一级做a爱过程免费视频日本 | 免费xxxxx大片在线观看影视| 亚洲高清在线视频| 亚洲自偷自偷精品| 97干视频| 99久久精品免费看国产| 一区二区三区不卡免费视频97| 久久国产乱子免费精品| 尤物在线看| 久久精品视频一区二区三区| 久草视频中文在线|