樓主  發表于: 2015-06-10 13:48
如附件一個圖示,客人想做個裝置,通過控制熱水的進水速度和冷水的進水速度來得到他想要的水溫的水。
主要的問題應該在控制進水的2個自動閥門上,那么怎么控制閥門的開口角度大小. 問過閥門廠家,說是可以在自動閥門上安裝一個定位器。但是這個定位器的信號又如何反饋給面板呢? 是不是和輸出信號有關系?
本人新手,望各位前輩不吝賜教。
chen1991903
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看chen1991903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-13 15:27
冷水管直接用手閥(手動調整開度),,熱水管用執行器帶動閥門, ,熱水與冷水匯合處留一定的空間讓水混合充分,測溫裝置裝在混合空間與混合出水管交接處附近, 再配一個PID溫控表,
組成如下溫控系統
溫度信號--- PID溫控表----執行器
如需要知道閥門開度可買帶反饋的 PID溫控表 和 帶反饋的執行器.  

主站蜘蛛池模板: 日韩大胆视频| 国产精品视频网站你懂得| 66av99精品福利视频在线| 日韩一中文字幕| 在线观看日本免费视频大片| 欧洲美女a视频一级毛片| 夜夜爽日日澡人人| 婷婷射图| yyyyyy高清成人观看| 激情视频亚洲| 麻豆国产精品| 三级毛片基地| 亚洲精品免费观看| 777精品成人影院| 一级片特黄| 女人一级毛片| 日韩一区二区三区在线视频| 亚洲人成网站观看在线播放| 色系视频在线观看免费观看| 欧美三级在线看中文字幕| 国产乱视频在线观看播放| 美女黄18岁以下禁看| 麻豆国内精品久久久久久| 99久在线精品99re6视频| 国产日韩第一页| 国产一区二区日韩欧美在线| 久久综合99| 免费国产zzzwww色| 欧美日韩国产一区二区三区播放| 亚洲福利视频在线| 亚洲精品久久99久久一| 在线观看高清免费| 1024国产视频| 51国产午夜精品免费视频| 91精品国产露脸在线观看| 一区二区三区免费视频 www| 大学生高清一级毛片免费| 久久香蕉国产观看猫咪3atv| 尤物精品视频在线观看| 天堂tv亚洲tv日本tv不卡| 国内自拍网|