樓主  發表于: 2015-06-16 21:31
找了幾天,終于發現論壇里3年前就有人問過了,但是沒有結果,并且由于帖子太老無法直接回復,特發此帖
我也遇到了相同的情況,設551=3,USB連接變頻器后,用英文版SW3(含SW1的那個版本)讀會報錯,記錄文件如下:
--------------------------------------------------------------------------------
St. No. 0
Model: FR-A740-7.5K-CHT
Capacity: 7.5
Option 1: -------
Option 2: -------
Option 3: -------
Comment:

--------------------------------------------------------------------------------
Reading Error
+-----+--------------------------------------------------+----------+----------+
|NO.  |Name                                              |Initial   |Error No. |
+-----+--------------------------------------------------+----------+----------+
| 260 |PWM frequency automatic switchover                |       1  | 80010016 |
| 414 |PLC function operation selection                  |       0  | 80010016 |
| 415 |Inverter operation lock mode setting              |       0  | 80010016 |
| 416 |Pre-scale function selection                      |       0  | 80010016 |
| 417 |Pre-scale setting value                           |       1  | 80010016 |
| 498 |PLC function flash memory clear                   |       0  | 80010016 |
| 506 |Parameter 1 for user                              |       0  | 80010016 |
| 507 |Parameter 2 for user                              |       0  | 80010016 |
| 508 |Parameter 3 for user                              |       0  | 80010016 |
| 509 |Parameter 4 for user                              |       0  | 80010016 |
| 510 |Parameter 5 for user                              |       0  | 80010016 |
| 511 |Parameter 6 for user                              |       0  | 80010016 |
| 512 |Parameter 7 for user                              |       0  | 80010016 |
| 513 |Parameter 8 for user                              |       0  | 80010016 |
| 514 |Parameter 9 for user                              |       0  | 80010016 |
| 515 |Parameter 10 for user                             |       0  | 80010016 |
+-----+--------------------------------------------------+----------+----------+
Total = 16

--------------------------------------------------------------------------------
FR Configurator SW3 Ver. 3.00
Date:06-09-2015 13:58:37
Communication:USB/1/19200/8/2/EVEN/CR/NONE
OS:Windows XP Professional Service Pack 3
CPU:Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  T2390  @ 1.86GHz
Clock:1.86GHz
--------------------------------------------------------------------------------
gaoyaowu3
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 553 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-06-15
最后登錄: 2025-01-13
查看gaoyaowu3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-16 21:35
用SW2讀的話更離譜,報128個參數無法讀取,400電話咨詢了三菱,建議找代理商重新要一個SW2試試,結果要了一個版本更低的,估計靠不住!  [attachment=136388]  [attachment=136389]
gaoyaowu3
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 553 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-06-15
最后登錄: 2025-01-13
查看gaoyaowu3的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-16 21:39
不知道大家有沒有試過,是不是我哪里設置不正確?三菱的技術支持跟我說他們之間讀的時候是沒有報錯的,這一點我多次跟他們確認了。
另外,最近讀安川以及三菱的D700都蠻正常的,
gaoyaowu3
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 553 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-06-15
最后登錄: 2025-01-13
查看gaoyaowu3的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-17 16:00
感謝兩位版主以及崇慶陽光的回復!
1、guochunyi:我的SW3(含SW1)是之前在網站的“工控下載”里面下的,SW3的版本號是3.00
2、zyfzxh和崇慶陽光:你們的軟件是在哪里下載的呢?可以給個鏈接嗎?
3、崇慶陽光:這個我會試的,不過得等到軟件到手-_-
回復的各位都很認真也很熱心,再次感謝!
gaoyaowu3
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 553 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-06-15
最后登錄: 2025-01-13
查看gaoyaowu3的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-17 23:07
花了將近8個小時,總算找到了軟件,再找機會試試! [attachment=136447]
gaoyaowu3
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 97 點
下載積分: 553 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-06-15
最后登錄: 2025-01-13
查看gaoyaowu3的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-23 16:11
試了一下,一臺a740-7.5k-cht沒有問題,一臺a740-5.5k-cht仍然報錯,LOG如下:
--------------------------------------------------------------------------------
St. No. 0
Model: FR-A740-5.5K-CHT
Capacity: 5.5
Failed to read following parameters
Check the error description
| 147 |Acceleration/deceleration time switching frequency|    9999  | 80010016 |
| 870 |Speed detection hysteresis                        |       0  | 80010016 |
| 994 |Droop break point gain                            |    9999  | 80010016 |
| 995 |Droop break point torque                          |     100  | 80010016 |
| 999 |Automatic parameter setting                       |    9999  | 80010016 |
+-----+--------------------------------------------------+----------+----------+
Total = 5

--------------------------------------------------------------------------------
FR Configurator SW3 Ver. 5.11
Date:06-18-2015 15:44:37
6樓  發表于: 2015-06-26 19:28
回來小結一下:軟件5.11版本,直接USB連變頻器,不管551是幾,也不管變頻器是不是在運行中,讀參數的話,能正常讀的總是能正常讀,報錯的總是報錯,不過報錯的是幾個不存在的參數,不知道為什么,個人判斷沒有影響。
再次感謝大家的關注和幫助!

主站蜘蛛池模板: 激情亚洲视频| 涩涩涩久久| 欧美日韩亚洲精品国产色| 97国内免费久久久久久久久久| 手机看片一区二区| 免费av一区二区三区| 国产在线19禁免费观看国产| 综合久久91| 国产成人精品午夜在线播放| 狼人久久尹人香蕉尹人| 亚洲精品国产精品一区二区| 9丨精品国产高清自在线看 | 精品国产1区| 国产视频高清在线观看| 欧美精品免费线视频观看视频| 亚洲欧洲网站| 91啪在线视频| 人妖与黑人做爰| 天天看天天射天天碰| 亚洲一区二区三区久久久久| 成年视频xxxxx免费播放软件| 国产一区二区三区露脸| 国产综合成色在线视频| 黄色小视频网| 精品日韩在线视频| 97精品国产91久久久久久久| 国产网站大全| 精品国产欧美一区二区三区成人| 青草视频在线观看免费资源| 亚洲国产精品嫩草影院久久| 综合在线亚洲| 91成人免费福利网站在线| 一级性生活免费| 人成免费| 一级黄色录像播放| 久久久久99| 九九精品免费视频| 久久久久久日本一区99| 久久黄色一级视频| 久久精品国产99国产精品免费看| 日本中文字幕不卡免费视频|