99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-22 14:44
三相五線組合機床正常運轉,用鉗形表測量單根火線電流為75A,預計擺放20臺這種設備,需要多大的變壓器。
因為電機一直在交替啟動的,電機一起運轉最多的時候大概有47KW左右,也是電流最大的時候75A。20臺設備同時運轉,但是每臺機器是獨立的,不保證他們是不是同步的,是隨機的,電流最大的時候大概占總時間的百分之四十左右。后續設備可能需要幾臺車床銑床,留個十幾千瓦就夠了。
沒有接觸過這么大功率的設備,請大家幫忙看看,要多大變壓器,電線應該用多大的,預計總線用兩根400的銅線并起來,每臺設備分線用16平方的,夠不夠啊。
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 17:29
引用
引用第3樓何工控學于2015-06-23 16:22發表的  :
800KVA變壓器可以了,1600A的電流,可過載到1.5倍,不過不能長時間運行,你一臺設備只有75A也就35KW,700KW設備,應有一個系數,所以800KVA的可以了,如果設備集中在一個廠區,電纜線可以用兩根185的電纜,做兩個電控柜,

兩根185的電纜載流量夠嗎,可能要穿管埋地下的。

主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲国产视频| www.色中色| 日韩综合第一页| 99re66热这里只有精品首页| 日韩亚洲人成在线综合日本| 成人在线播放| 国内视频一区二区三区| 制服丝袜手机在线| 精品全国在线一区二区| 国产无套在线播放| 美女啪啪国产| 午夜精品久久久久久久久| 91射射射| 一级毛片看真人在线视频| 日本乱人伦片中文字幕三区| 亚洲第一区视频| 成年美女黄的视频网站| 欧美性视频网| 国产区视频| 国产吧在线| 国产精品无码久久久久| 黄色三级在线播放| 激情免费网站| 成人情趣视频无遮掩免费| 国产在线一卡| 久久精品综合视频| 欧美日韩国产成人精品| 手机看片高清日韩精品| 亚洲欧美影视| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| chinese麻豆自制国产| 三级aa| 久久黄色影片| 日本特黄aaaaaaa大片| 中文三 级 黄 色 片| 生活毛片| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲欧美日韩久久一区| 亚洲第一黄| 亚洲热热久久九九精品| 在线观看成年美女黄网色视频|