樓主  發表于: 2015-06-22 20:44
請教各位師傅:
情況如下:
我有一個空氣處理系統,加熱可以選擇蒸汽加熱或電加熱,用PID溫控器控制,在加熱過程中,很順利,比如我設定50攝氏度,很快就到了,但是,當到了50攝氏度后,我現在的目標溫度變了,我想只要40攝氏度就好,問題來了:

不管我是采用蒸汽加熱模式還是電加熱模式,都不能從50攝氏度回到40攝氏度,按照正常道理來說,只要不加熱,直接通沒有被處理的風,應該很快就能降到設定溫度,但是,不知道為什么,在50攝氏度將至40攝氏度的過程中,雖然PID溫控器的輸出指示燈沒有閃了,但PID始終都有一個輸出值,因為有這個輸出值在,溫度始終將不到我要的溫度。

不知道這個輸出值是什么東西,可以調的嗎?可不可以讓PID停止輸出的時候,不會有這個最低輸出值存在,或者讓這個最低輸出值變小,那樣我的設定溫度才能降到。


不知道我有沒有講清楚,希望各位高人能指點一二。

用的PID溫控器是:臺灣偉林  BTC-9100
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-22 22:10
你使用PID控制器,應該是有參數可以修改達到你要的功能的,一般說PID超過量程應該是有輸出才是,看你表吧
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺

主站蜘蛛池模板: 激情婷婷| 成本人h片3d动漫网站在线看 | 国产特一级毛片 | 国产视频资源在线观看 | 香蕉久久一区二区三区 | 国产成人在线播放视频 | 亚洲国产网址 | 久久久久久久久女黄9999 | 国产福利一区二区在线精品 | 久久久久久久综合狠狠综合 | 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 | 大陆三级特黄在线播放 | 国产主播久久 | 人成精品| 国产一级特黄老妇女大片免费 | 免费看的黄色 | 给个网站可以在线观看你懂的 | 免费在线观看中日高清生活片 | 精品综合久久久久久99 | 一级大毛片 | 91短视频在线观看免费最新91 | 国产精品免费视频一区二区三区 | 色综合久久综合 | 国产精品免费久久久久影院 | 亚洲一区二区三区精品影院 | 成人午夜视频在线播放 | 一级欧美在线的视频 | 久久精品99成人中文字幕880 | 日韩免费观看 | 亚洲国产天堂久久综合 | 欧美国产亚洲精品a第一页 欧美国产亚洲一区 | 国产日本韩国 | 久久国产精品男女热播 | 国产中文字幕久久 | 久久精品视频免费观看 | 亚洲美女色视频 | 黑人巨大两根一起挤进来 | 4438成人成人高清视频 | 国产成人影院 | 日本高清久久 | 自拍第一页 |