請教各位師傅:
情況如下:
我有一個空氣處理系統,加熱可以選擇蒸汽加熱或電加熱,用PID溫控器控制,在加熱過程中,很順利,比如我設定50攝氏度,很快就到了,但是,當到了50攝氏度后,我現在的目標溫度變了,我想只要40攝氏度就好,問題來了:

不管我是采用蒸汽加熱模式還是電加熱模式,都不能從50攝氏度回到40攝氏度,按照正常道理來說,只要不加熱,直接通沒有被處理的風,應該很快就能降到設定溫度,但是,不知道為什么,在50攝氏度將至40攝氏度的過程中,雖然PID溫控器的輸出指示燈沒有閃了,但PID始終都有一個輸出值,因為有這個輸出值在,溫度始終將不到我要的溫度。

不知道這個輸出值是什么東西,可以調的嗎?可不可以讓PID停止輸出的時候,不會有這個最低輸出值存在,或者讓這個最低輸出值變小,那樣我的設定溫度才能降到。


不知道我有沒有講清楚,希望各位高人能指點一二。

用的PID溫控器是:臺灣偉林  BTC-9100
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-04-01
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 08:04
  風冷效果不好。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-04-01
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-30 08:26
        在實際溫度穩定的情況下,突然調低溫度給定值,在沒有強冷設備的情況下,是沒有手段讓溫度快速降低下來的。

主站蜘蛛池模板: 中文字幕欧美日韩高清| 一级毛片免费一级直接观看| 欧美一做特黄毛片| 国产精品999视频| 最新精品在线视频| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 青青草在线免费观看| 亚洲一区欧美一区| aa一级毛片| 久青草国产高清在线视频| 亚洲三级在线播放| 玖玖爱在线观看视频在线| 国产一区二区三区四区波多野结衣| 性激烈的欧美三级高清视频| 精品播放| 国产白嫩在线观看视频| 久久精品播放| 欧美xxxxx九色视频免费观看| 亚洲国产99在线精品一区二区| 91麻豆免费观看| 一级毛片免费视频| 久久精品国产99久久6动漫欧| 中文字幕一区视频| 老年人毛片| 亚洲狼人综合干| 全免费午夜一级毛片一级毛| 欧美久久一区二区三区| 国产一区二区三区美女在线观看 | 国产高清免费在线| 黄色xxx| 精品成人在线观看| 91精品婷婷国产综合久久8| 国产2| 丁香六月欧美| 99精选视频| www.黄在线| 一区二区三区高清视频在线观看| 久久99国产精一区二区三区| 五月婷婷久久综合| 无夜精品久久久久久| 日本护士一级毛片在线播放|