2個24v開關電源混用出現故障,這2個開關電源沒有并聯在一起。
,見圖。
有能人給解釋下出現故障的原理?

這2個開關電源為電器柜內很多器件供電,我的圖片僅僅繪制出故障點(800頁圖紙,我即使每張圖都查找,實際接線還有肯能出錯呢,所以我就懶了),
變頻器為sew的。咨詢過sew。端子7是公共點,與1至6形成回路就可以正常工作。
5樓弟兄說的對,5和6確實不能正常工作,把端子7接到開關電源1的負上,設備可以運轉(端子1和2,沒有測試電壓,理論也應該有問題才對)。
我的電壓測量方式是5和6分別對地產生的電勢差,迅速拉低到10vDC.
我提此問題,僅僅是討論原理,問題我已經解決了(暫時),解決問題的根本原因就如樓下2位弟兄說的,開關電源獨立使用。

昨天又檢查了這變頻器,端子1、2、5、6對機殼地,都有24v電壓。設備正常使用。設備老外設計的,所有我就沒有改動,(設備不正常,我可以改,設備正常,我就沒必要手欠)
[ 此帖被netliuhao在2015-07-26 22:04重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161368 分
在線時間: 3238(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-14 23:11
同樓上,5、6和7如何建立電勢差?

主站蜘蛛池模板: 五月天婷婷久久| 久久88香港三级| 免费黄色高清视频| 国产精品亚洲专区一区| 91精品福利手机国产在线| 精品亚洲福利一区二区| 一级片一级片一级片一级片| 未成人禁止视频高清在线观看 | 久久精品国产一区二区三区| 成人性生免费视频| 欧美性生活视频| 国产美女精品| 国产成人精品视频频| 久久精品亚洲综合一品| 91av视频免费在线观看| 久久观看| 在线二区| 国产xxxx做受性欧美88| 国产精品美女网站在线看| 国产三级做爰高清视频a| 欧美专区一区| 亚洲 欧美 综合| 亚洲人成综合| 1024手机在线观看视频| 中文在线免费看视频| 欧美一级做一级做片性十三 | 免费观看h片| 国产精品亚洲欧美一区麻豆| 黄色影片免费看| 精品日韩一区二区| 99pao在线视频成精品| 国产91麻豆视频| 国产精品久久久久久福利| 日韩精品第一| 天天影视综合色| aaa免费毛片| 一级片黄色一级片| 一级黄色录像免费| 一级黄色毛片播放| 人人舔人人插| 一级大片网站|