三菱MR-J2S-B伺服驅動器SON信號到底是怎么一回事?如果用QD75M系列控制伺服驅動器通過SSCNET直接和驅動器的CN1A端相連,那么驅動器的SON信號是從哪里來的?????????有人說可以通過程序控制,但究竟怎么控制SON信號?????求大神指教!。。。。。。。。。。。。。。。。
求知
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-18 09:53
(轉載自互聯網)伺服電機的“使能信號”就是SON信號,他是電機運行的一個條件。
如果直接接0V也是可以的,就是伺服一通電SON信號就導通,電機就處于使能狀態;另外你也可以通過外部信號控制該信號。

伺服報警信號不接到PLC的話,伺服有故障的時候伺服本身會報警,處于報警狀態,不接到PLC就是PLC不知道伺服報警了,還會繼續發指令,不過因為這個時候伺服處于報警狀態,不會工作。直到報警解除。

建議:最好是把伺服報警信號引到PLC,伺服報警PLC就停止發送伺服指令,這樣比較好。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bqq311601) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 1024国产视频| 久久精品亚洲精品国产欧美| a级片欧美| 日韩一级片播放| 亚洲黄视频在线观看| 欧美全免费aaaaaa特黄在线| 国产精品宾馆在线精品酒店| 精品亚洲午夜久久久久| 国产日韩欧美亚洲| 久久综合九色综合桃花| 亚洲国产精品综合久久| 91日韩视频| 人交性视频大全| 日本久久久久中文字幕| 亚洲无线观看| 成人另类视频| 欧美zoofilia杂交videos动漫| 国产成人精彩在线视频50| 香蕉视频国产| 综合久久久久久久综合网| 亚洲国产精品免费观看| 国产精品一区二区 尿失禁| 一级片免费视频| 无码中文字幕日韩专区| hs视频在线观看| 久久综合九色综合97婷婷群聊| 手机能看的黄色网址| 亚洲国产精品67194成人| 成年视频xxxxx免费播放软件| 欧美一区二区三区在观看| 国产a一级毛片含羞草传媒| 国产成人系列| 国产精欧美一区二区三区| 看黄色一级视频| 美国一级大黄大色毛片| 黄色高清视频| 啪视频免费| 黄色网址视频在线播放| 韩国特黄色免费| 韩日视频在线观看| 婷婷色婷婷|