現在有2臺[315KW電機需要分別控制,基本是滿負荷啟動。要求最好是平穩啟動,啟動電流沖擊越小越好。
  星三角啟動應該成本最低,但啟動電流估計也得三四倍,對電網和負載沖擊也大。
  請教各位,變頻器和軟起選擇哪種還好?他們可以把啟動電流控制在幾倍?這兩種方式各有什么利弊?大概預算是多少?謝了!/size]
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-07-10
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 16:36
我見過在鋼廠里用的設備在200多K以上,用的是軟啟動器,而且,是遠程控制軟啟動器在配電房,電機在現場,而且,可以集中控制,在操作室電腦上就可以控制現場電機的啟停。

主站蜘蛛池模板: 在线视频一二三区2021不卡| 日韩亚洲欧洲在线rrrr片| 国产视频三区| 亚洲欧美日韩在线一区| 天堂一区二区三区精品| 在线观看中文字幕国产| 欧美三级一区二区| 国产情侣一区二区| 黄色片网站观看| 国产99久久九九精品免费| 久久精品2019www中文| 色综合久久久久综合99| 中国性视频| 丝袜在线观看| 成人欧美一区二区三区白人| 国产 欧美 日本| 国产伦久视频免费观看 视频| 黄色午夜影院| 精品视频自拍| 成人免费视频社区| 国产三级图片| 九九亚洲| 久久人| 中文日韩| jizz国产精品| 一级特黄性色生活片| 尤物网在线视频| 日韩一区国产二区欧美三区| 亚洲成人免费网站| 亚洲精品国产一区二区| 成人黄色网| 污污美女网站| 国产一区亚洲| 国产伦精品一区三区视频| 国产精品一区二区久久不卡| 香港激情三级做爰小说| 黄色片中文| 黄色片网址| 特级黄国产片一级视频播放| 黄色性生活一级片| 黄色午夜网站|