RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1309 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-08-24
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-22 11:23
ASCII傳輸可能比較快,但也較容易被干擾
RTU相對ASCII傳輸慢一點,但較不容易被干擾
市面上大部分產品支持RTU模式,但支持ASCII的相對RTU少
所以,我基本使用RTU模式

主站蜘蛛池模板: 老汉tv永久视频福利在线观看| 九草在线视频| aaa在线观看高清免费| 中国女人freexxxx性mp4| 欧美激情在线播放第16页| 看草逼| 成人国产精品高清在线观看| 免费观看成人羞羞视频网站观看| 亚洲一页| 一区二区三区免费视频网站 | 日韩成人午夜| 伊人色在线观看| 国产 日韩 一区| 性xxxxbbbbxxxx中国| 2021年国产精品久久| 国产亚洲精品久久久极品美女| 欧美日韩在线视频专区免费| 亚洲视频欧美视频| 91桃子| 大尺度福利视频在线观看网址| 日韩黄| 亚洲码欧美码一区二区三区| 色香婷婷| 免费看的黄视频| 国内外一级毛片| 国产在线观a免费观看| 国产精品成人va| 草久久免费视频| 黄网在线免费观看| 麻豆果冻精品一区二区| free麻豆| 国产百合一区二区三区| 国产精品亚洲综合网站| 久久99精品久久久久久秒播| 欧美xxxx新一区二区三区| 日韩欧美一级大片| 色婷婷啪啪| 日日摸夜夜夜夜夜添| 香蕉午夜| 天天怕夜夜怕狠狠怕| 亚洲不卡视频|