樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
zheng66661
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 154 點
下載積分: 511 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2025-07-01
查看zheng66661的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 10:51
現在網上都找不到TS002的手冊了

主站蜘蛛池模板: 嫩草影院在线入口| 综合另类| 欧美日韩1区| 高清视频一区| 久久综合国产| 一区二区三区视频网站| 色播欧美| 国产精品黄| 国内精自线一二区| 日本伊人色| 一级毛片欧美一级日韩黄| 丝袜美女被出水视频一区| 我色综合| 欧美成人丝袜一区二区| 国产美女视频网站| 国产成人精品免费视频网页大全| 欧美喷水| 日韩国产成人| 亚洲国产精品久久综合| 日本a及毛片免费视频| 免费高清不卡毛片在线看| 国产亚洲制服| 精品一区二区国语对白| 国产精品自拍第一页| 久久久久激情免费观看| 亚洲视频一区二区| a级免费看| 一级毛片免费高清视频| 久久青草国产精品一区| 成人在线播放| 国产成人在线看| 国产精品福利一区二区亚瑟| 黄色小视频在线看| 韩国黄色毛片| 国产网站在线看| 婷婷亚洲天堂| 亚洲20p| 99久久伊人| 日韩欧美一中字暮| 午夜激情在线视频| 极品美女一级毛片免费|