樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
zheng66661
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 155 點
下載積分: 513 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2025-07-24
查看zheng66661的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 10:51
現在網上都找不到TS002的手冊了

主站蜘蛛池模板: 国产色秀视频在线观看| 亚洲特一级毛片| 欧美视频在线一区二区三区| 国产国产人成免费视频77777| 看中国一级毛片| 黄色一级大片视频| 黄色片毛片| 黄色草逼网站| 黄色特级毛片| 黄色影| 新加坡毛片| 久久国产乱子伦精品免费一| 亚洲人成在线影院| 亚洲成综合| 亚洲国产情侣一区二区三区| 亚洲精品aaa揭晓| 亚洲黄色片视频| 亚洲欧美色中文字幕| 亚洲一级高清在线中文字幕| 亚洲逼院| 午夜精品久久久久久久第一页| 亚洲日本国产| 日韩精品福利视频一区二区三区| 中国一级免费毛片| 日本免费高清一级毛片| 尤物久久99热国产综合| 小明看片| a级毛片免费| 18成人免费观看网站入口| 亚洲一逼| 深夜爽爽爽gif福利免费| 日韩欧美亚洲国产高清在线| 欧美日韩亚洲第一页| 久久九九热re6这里有精品| 国产亚洲片| 大狠狠大臿蕉香蕉大视频| 91私密视频| 香蕉视频性| 国产视频精品免费| 国产99视频在线| 国产精品免费久久久久影院|