客戶一臺TSTE20C的老款東元伺服,六個數字輸入DI(Hn501-Hn506)

沒用到緊急停止的功能(09),但驅動器只要一上電就顯示AL-09(緊急停止已按下)

嘗試過把其中一個數字輸入DI改成109(參數斷開停止),但還是報AL-09.

這是什么緣故呢?有什么解決辦法嗎?
山竹2015
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 97 點
下載積分: 484 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-12-09
最后登錄: 2016-01-22
查看山竹2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-22 14:41
應該是控制器內部短路,查看參數內設置,雖然沒用緊急停止功能,有些參數內已設置好。沒用過這種伺服,只推測。

主站蜘蛛池模板: 日韩亚洲欧美综合| 国产老妇人| 亚洲精品色综合色在线观看| 久久久久国产精品美女毛片| 外国黄色一级| 免费看的黄视频| 国产三级精品三级在线观看| 性色影院| 最新国产| 91污网站| 国产精品dvd| 激情六月丁香婷婷| 蜜芽亚洲| 日韩系列在线| 亚洲国产品综合人成综合网站| 91福利专区| 九九九九精品视频在线播放| 日本成人二区| 中文字幕制服| 亚洲 欧美 清纯 校园 另类| 伊人网综合在线观看| 欧美一级日本一级韩国一级| 国产午夜影院| 国产成人精品综合久久久| 国产精品密蕾丝视频| 原创国产视频| 涩涩一区| 黄色免费小视频| 精品一久久香蕉国产线看观 | 二区国产| 国产日产欧美一区二区三区| 久久dvd| 蜜桃嫩草| 美利坚永久精品视频在线观看| 日韩欧美一二区| 手机看片日韩国产| 婷婷激情在线| 色亚洲视频| 日韩欧美国产综合| 日韩欧美一级大片| 欧美视频一区|