      現有一臺設備,四個伺服,帶動滾珠絲桿做往復定位,設備24小時連續運轉。據客戶反映目前存在如下問題:
1.一臺伺服運行期間會出現定位偏差,需重新調整參數,每次加或減定位距離0.2mm(20個脈沖)左右。
2.有時停電一段時間,再打開電源,四個伺服的初始位置全部不在原位,有時可偏差10mm以上。
3.伺服運行跑位后,停電3-4個小時,再開電,運行正常。
出設備之前,跑過單軸大約8小時,監控脈沖,所有的位置跑了1個脈沖。困擾許久。希望看到的能把你們懷疑的或者如果是你,你會確認的點指出來,我挨著濾一遍
lishoude
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 233 點
下載積分: 999 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2025-06-11
查看lishoude的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-04 10:36
不知到你用啥編程器,重復定位需要考慮絲杠間隙,然后進行補償。停機上電最好做歸零。
樓主留言:
真誠感謝!用歐姆龍的PLC+松下的伺服。補償咋做?加外部光柵尺?

主站蜘蛛池模板: 国产综合日韩伦理| 免费在线看黄色| 美国一级片免费看| 国产成人一区二区精品非洲| 日韩欧美在线观看一区| 最全精品自拍视频在线| 久久青草免费91观看| 永久免费看毛片| 成人网免费观看| 青青青伊人| 国产一级片在线| 国产精品久久久久三级 | 夜色成人影院在线www| 91日本在线精品高清观看| 狠狠ri| 欧美国产精品| 色婷婷中文字幕| 亚洲一区二区精品| 91最新入口| 一级无毛片| 二区三区视频| 久久成人18免费网站| 日本叼嘿| 日韩毛片免费观看| 中文字幕一区精品欧美| 亚洲特级毛片| 在线免费观看色| 成人性视频在线| 后式大肥臀国产在线| 青青热久免费精品视频网站| 欧美草比视频| 欧美精品一级毛片| 国产99视频在线| 国产乡下三级全黄三级带| 国产成人欧美一区二区三区的| 色男人天堂| 亚洲狠狠综合久久| 亚洲精品国产成人专区| 亚洲欧洲日产国码天堂| 亚洲婷婷丁香| 亚洲欧美综合网|