各位老師小弟初學三菱plc非常懵懂,模擬量(4-20ma或0-10v)信號經過模塊進去cpu,比如傳感器電流信號進入plc,plc開關量輸出這樣的程序應該用什么指令啊!麻煩老師們給小弟介紹一下
小磊
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56879 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-29
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-23 11:37
因為所有的應用條件都沒有給,所以很難給答案。

以PLC為Q系列,軟體GX Works2 為例

儀表(如溫控器)輸出0~10V = 0~500度C  ---->Q68ADV (AD模組 )將0~10V 轉換成數字量 0~4000

軟體GX Works2設定
1.開啟並設定PLC
2.新增並設定Q68ADV模組
3.開關設定--設定輸入電壓
   參數設定--是否允許AD轉換,及平均次數。
   自動更新---將變換後的值(0~10V 轉換成數字量 0~4000)直接存入指定暫存器中。

只需要設定不需要指令。

如果使用GPPW就需要用 TO  及  FROM 來設定
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(pengdehui) 真是好人!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲 另类色区 欧美日韩| 精品综合久久久久久97超人| 一级毛片高清| 日韩啪啪网| 伊人看片| 欧美成人h版影院在线播放| 国产精品视频永久免费播放| jiucao在线观看精品| 国精品产| 麻豆国产精品一二三在线观看| 亚洲福利视频在线| 中文字幕亚洲无线码高清| 三级 在线播放| 日韩一级影院| 正在播放国产精品白丝在线| 色屁屁影院在线观看| 欧美成人交tv免费观看| 国产成人免费手机在线观看视频| 特级黄一级播放| 精品视频在线看| 丁香六月婷婷在线| 国产精品一区伦免视频播放| 久久h| 欧美另类亚洲| 日本 亚洲 欧美| 深夜做爰性大片中文| 亚洲欧美h| 亚洲视频1区| 在线播放一区| 伊人久久伊人| 欧美一区a| 欧美添逼| 欧美激情特级黄aa毛片| 国产不卡一区| 国产片黄色| 国产亚洲视频在线| 国产欧美精品国产国产专区| 国产精品久久久久这里只有精品 | 久久久精品影院| 日本大片免a费观看视频+播放器| 中国一级大片|