樓主  發表于: 2016-04-08 03:51
使用三菱FX-3SA PLC 控制步進電機回原點,使用一個NPN接近開關設置成原點,如果直接用:

DMUL D8340  K-1   D200    ;
  
DDRVI  D200  K8000  Y000  Y004   ;

DMOV  K0   D8340     回原點,大多數時候能回到接近開關ON 的地方,

有時候就在離接近開關ON非常近的地方停住了,這樣回原點應該不可靠,

但如果使用ZRN回原點指令又要使接近開關由OFF----ON爬行至接近開關由ON----OFF后停止,

有沒有可靠的辦法能使工作臺回原點以后停在接近開關由OFF---ON的瞬間停住,而接近開關為ON時為工作臺原點??

備注:(我公司有一臺設備就是以接近開關ON時為原點,然后不管工作臺正向移動還是反向移動后都能準確的回到接近開關ON時的原點位置,而且回原點中間沒有減速的過程)
[ 此帖被六度心寒在2016-04-08 08:35重新編輯 ]
讓愛在你我的心里流動。。。。。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-03
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-08 08:39
回原點用PLSY指令足夠,在加一個方向信號,原點接近開關用個好點的。
樓主留言:
你的這個方法跟我所說的:DMUL D8340  K-1   D200    ;
  
DDRVI  D200  K8000  Y000  Y004   ;

DMOV  K0   D8340     回原點,大多數時候能回到接近

主站蜘蛛池模板: 综合久久综合| 久久精品国产99久久72| 国内精品视频在线播放| 黄色一级在线视频| 欧美日韩一级大片| 亚洲自拍激情| 中文黄色| 色综合视频一区二区三区| 国产在线观看高清精品| 美女毛片在线看| 精品综合网| 日本vs黑人hd| 亚洲精选| 51自拍视频| 一级在线观看视频| 日本乱人伦片中文字幕三区| 亚洲最大免费视频网| 闫盼盼福利| 欧美色视频日本片高清在线观看| 国产精品一区在线观看| 萝l在线精品社区资源| 99久久精品免费看国产情侣 | 午夜tv影院| 成人免费激情视频| 免费在线黄网| 国产精品 日韩| 特毛片| 黄色一级片a| 精品日产1区2区| 91久久精品一区二区三区| 国产精品永久免费视频观看| 久久成人免费| 亚洲成人精品在线| 一级黄色免费观看| 久青草国产在线| 日韩丝袜在线| 日韩精品一区二区三区在线观看| 亚洲精品视频免费看| 欧美日韩乱妇高清免费| 国产一级视频| 黄色片一级视频|