大神們,我廠里有一臺11kw的電機,我看圖紙上給出的連接方式是星三角,而且將電機設為高速低速,也就是星型啟動的時候電機是高速,三角型啟動的時候是低速,并不是星三角降壓啟動。然后有一個丹佛斯FC360變頻器也是11KW的用來變頻調速,當三角型也就是低速啟動的時候,電機運行正常,變頻器也正常,可一旦切換到高速啟動的時候,就提示過流報警了,設的額定電流是23A,變頻器上顯示到了31A,加減速時間我都設在了20秒,我想問一下,這種情況是不是因為變頻器參數設置不當引起的?如果是的話變頻器應該怎么設置,還應該設置什么參數?求大神指導啊!今天加班搞了一天沒弄明白!
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 10252 點
下載積分: 10203 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-07-23
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-08 22:15
這個電機不是星三角啟動,而是雙速電機,工作在星型時為高速,在三角形工作時是低速,一般情況下星接的速度是角接的兩倍。也叫做變極電機。星接與角接的電機功率是不一樣的,星接電機功率大,角接功率小
樓主留言:
嗯嗯,就是這樣的,你知道變頻器需要設置哪些參數嗎?
永遠年輕

主站蜘蛛池模板: 日韩免费毛片视频| 中文字幕35页| 国产精品视频白浆免费视频| 色成人亚洲| 6080yy午夜不卡一二三区| 全部费免一级毛片不收费| 特级aa一级欧美毛片| 久久精品成人国产午夜| 亚洲精品第一区二区在线| 日本高清高色| 免费视频爱爱太爽了| 狠狠色丁香婷婷综合最新地址| 久久精品中文字幕极品| 91福利社在线观看| 加勒比久草| 成人做爰视频在线观看视频| 欧美色图亚洲综合| 香蕉久久久久| 婷婷成人综合| 国产一二三区四区乱码2021| 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽| 久久桃色| 亚洲精品一区二区三区国产| 国产91亚洲精品| 美国一级片在线| 国产精品亚洲一区二区三区正片 | 欧美大黄| 国产精品国产国产aⅴ| 番茄视频二三区| vr成人啪啪影视| 久久精品免费视频观看| 欧美日韩免费播放一区二区| 91麻豆视频在线| 一级毛片a女人刺激视频免费| 亚欧综合| 亚洲欧美日韩在线精品一区二区| 国产99区| 国产一国产一有一级毛片| 黄 色 片 在 线 看| 黑人巨大解禁久久中文字幕| 97久久久久|