印鐵的印刷機烘干線,   收鐵成堆部分, 采用紅外對射的光電開關(OP18-EVP6  ;OP18-S6 )進行伺服定位和計數(信號進PLC之前使用了固態繼電器DR06D12 L),現在經常出現鐵皮不連續的時候一張鐵皮計數兩張,鐵皮連續傳送過來計數正確,而且兩套設備是一樣的問題。出現問題后,懷疑是干擾(電柜里伺服和變頻),把這個傳感器的用了屏蔽線且不和動力線一起走,屏蔽層接了地。問題還沒得到解決,請好心人指教下
dudu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 864 點
下載積分: 617 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2025-05-08
查看dudu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 19:07
計數不準和檢測開關有很大關系,個人感覺光電開關比不上反射開關,反射開關又比不上接近開關。用接近開關信號架不好做,有的地方會受到限制。

主站蜘蛛池模板: 一本伊大人香蕉高清在线观看| 乱人伦99久久| 日韩欧美一区二区三区免费看| 亚洲日本高清影院毛片| 欧美成人免费在线视频| 国产精品免费一区二区区| 麻豆精品国产免费观看| 亚洲欧美日韩综合久久久久| 亚洲一级特黄| 男女全黄做爰视频免费看| 国产尤物视频| 国产精选一区二区| 麻豆日韩区久久综合| 欧美一区二区三区在线可观看| 中日韩中文字幕| 一级黄色录像免费| 日本三级2018亚洲视频| 亚洲无线一二三四手机| 成人看片黄a在线看| 欧美一级在线视频| 特黄特黄特色大片免费观看| 久久久久国产免费| 色综合久久88色综合天天| 亚洲视频第二页| a毛片免费| 一区二区三区四区视频在线观看 | 国产精品爱久久久久久久| 男女啪啪成人免费网站| 深夜国产| a级免费观看| 久久久精品国产免费观看同学| 成人免费观看视频久爱网| 欧美videos另类极品| 国外免费一级| 国产一级一级毛片| 国产小视频网站| 国产乱辈通伦影片在线播放亚洲| 91原创视频| 麻豆视频在线| 毛片视| 免费大片免费观看|