現有一臺測試電機性能設備是測試最大電流35A,電壓DC13V,,原有配備硬件是:

1)控制接觸器觸點功率是400VAC,50A。2)電流互感器是原邊電流60A,副邊電流100mA。

現客戶要求在這臺設備上增加測試最大電流48A,電壓DC13V,其他性能參數不變。

請問該設備中接觸器和電流互感器能在安全范圍內工作嗎?還是必須更換這兩個相應參數更大一些器件?

感謝各位大俠給出寶貴的見解!
汪喜飛
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 12075 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2016-02-24
最后登錄: 2017-10-20
查看汪喜飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-17 13:27
測試電機要帶負載工作一分鐘的時間。隨便問一下,測試電機帶負載啟動時電流會不會有影響?

主站蜘蛛池模板: 在线观看的毛片| 日韩一区二区三区免费| 国产成人精品一区二区三区| 99久久精品国产高清一区二区| 美女污污视频网站| 亚洲欧美日本国产| heyzo北条麻妃久久| 中文三 级 黄 色 片| 成年人在线观看视频网站| 国产尤物精品视频| 国产精品福利社| 最新欧美一级视频| 国产成人精品日本亚洲18图| 六月丁香深爱六月综合激情| 亚洲高清免费观看| 91亚洲视频在线观看| 三级免费黄色片| 国产亚洲精品欧美一区| 深夜偷偷看视频在线观看| 国产精品高清m3u8在线播放| 噜噜噜天天躁狠狠躁夜夜精品| 亚洲 欧美 日韩在线综合福利| 91久久精品一区二区| 一级特级欧美aa毛片免费| 天天草夜夜骑| 日韩午夜高清福利片在线观看| 亚洲精品视频在线观看视频| 玖玖爱在线播放| 青青国产成人久久91网| 国内精品视频在线播放一区| 国产成人一区在线播放| 国产精品日韩欧美在线| 特黄视频免费看| 黄色的视频在线观看| 精品一区视频| 456亚洲人成影院在线观| 国产成人小视频| 国产成人在线视频观看| 国产精品亚洲一区二区三区在线播放 | 欧美在线视频精品| 特别毛片|