看到一個小電控箱C25A+通斷開關+5.5KW變頻器+電機, 空開是上下推的形式,通斷開關嘛旋轉式,空開置于柜內,負荷通斷開關置于柜面,方便人操作通斷電; 感覺設計反了,我的理解應該將通斷開關放在空開上端,為
工廠供電+ 負荷開關+ 空氣開關+ 變頻器+電機,而非 工廠供電+ 空氣開關+ 負荷開關+ 變頻器+電機; 可能因為負荷開關置于面板,經常需要操作的原因,設計者選擇了后面一種,大家討論下,哪種設計更科學?
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-01 18:13
個人認為是對的,負荷開關在前,一斷電所有指示不是都沒了。這種小負荷可以活學活用。

主站蜘蛛池模板: xxxx国产视频| 青青青国产精品国产精品久久久久| 中文字幕乱码二三区免费 | 国产一级片网站| 黄色网址入口| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 成人h视频在线观看| 欧美成国产精品| 国产啪在线| 黄色婷婷| 99热国产这里只有精品免费 | 激情网站网址| 国产在线播放免费| 欧美亚洲综合在线| 中文字幕一区在线观看| 色网站综合| 欧美成人h版整片合集| 国产免费观看a大片的网站| 国产婷婷色综合成人精品| 青草精品| 偷拍小视频99在线| 在线观看免费国产视频| 一级免费黄色片| 久久精品成人欧美大片免费| 亚洲主播| 在线入口| 成年女人毛片免费观看不卡| 青青操免费在线视频| 国产91精品在线播放| 国产免费一级高清淫曰本片| 国产精品嫩草影院视频| 黄网站色视频免费看无下截| 暧暧视频在线观看免费| 99久久综合| 丁香五月亚洲综合在线| 国产精品麻豆综合在线| 国产一区二区三区国产精品| 久久精品亚洲精品一区| 亚洲人成网站在线在线| 91最懂男人的午夜社区| chinese国产hdsex水滴|