99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-08 17:23
匯川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流電源24V+    NPN型接近開關棕色接直流電源24+  藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線!(接近開關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V  感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵   信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO  X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0  X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?)
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-09 08:14
匯川的就是高仿三菱的PLC !用三菱的GX就可以和匯川的PLC 通訊和編程!
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-09 08:25
引用
引用第1樓ixiaxia于2016-08-08 17:48發表的  :
你該用PNP的接近開關吧  棕24+   藍色 0V      黑色出來應該也是0V    S/S公共端為24+      黑色輸入與公共端才能導通吧



除非PLC公共端有0V的  用NPN就行了



PNP 的是高電平輸出的!(黑色感應到之后出來應該是18V以上24V以下)如果用PNP的接近開關。沒有感應到磁鐵時 信號線與0V之間是0V 的  !這樣PLC 上的指示燈就亮了!當他感應到時PLC上的信號指示燈就滅了(這與實際工作情況相反)!而且我之前用萬用表短接過0V 與輸入 X0  X1 X2...... X16 只要短接  PLC 顯示面上的 對應X0 X1  X2......X16 都是可以正常亮滅的!
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-09 11:22
引用
引用第6樓dgamen于2016-08-09 09:44發表的  :
S/S的24V和感應器的電源是一組嗎,如果不是請把0V短接



是同一組直流電源供電。所以說就是搞不明白!而且匯川上面三個 S/S  S/S S/S  萬用表量了之后都是通的!
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-09 11:25
引用
引用第5樓ixiaxia于2016-08-09 09:19發表的  :




我對NPN和PNP的認識,PNP與NPN型傳感器其實就是利用三極管的飽和和截止,輸出兩種狀態,屬于開關型傳感器。但輸出信號是截然相反的,即高電平和低電平。PNP輸出 是低電平0,NPN輸出的是高電平1。
.......


你好好看看那個電路圖, PNP  常開無動作時是低電平 ,但是感應了之后 工作狀態了  就是高電平輸出了!(信號線與OV之間就有24V 了)!
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-10 08:10
引用
引用第12樓ixiaxia于2016-08-09 16:53發表的  :
我就這么給你說吧  很多PLC都是輸入公共端為+24V   極少數的牌子是輸入公共端COM端子的

我遇到公共端為COM的牌子為LS(LG牌子的)

你要想PLC輸入亮的話  是不是要形成一個回路呢? 公共端都為24+V了 你說輸入端子會是什么呢?  我不知道你電路原理圖
.......


兄弟  真心 謝謝你! 只是我不明白的問題點是 接近開關 我黑色信號線先不接 ,藍色、棕色 接0V  24V   這個時候量信號線和0V 之間是24V  ,當我把接近開關感應到(注意;此時信號線是沒有接的)信號線與0V 之間是 0V   0V   0V   重要的說三遍   兄弟!就是信號線接上去之后 就變了  ,我不明白的這是為什么?
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-10 15:55
引用
引用第14樓yyba_1999于2016-08-10 09:50發表的  :
PLC 端子臺的0V你接的什么?是同一組直流24V的0V嗎?



匯川X輸入上面沒有接OV 的! 就三個 S/S  但是三個是相同的! 我選取了任意一個接的24+      輸出Y上面有組0V  和24 + V    我接的直流電源上的   OV 和  24V+   全部都是同一組電源!

主站蜘蛛池模板: 欧美在线观看一区 | 欧美久久久久久久一区二区三区 | 伊人久久大杳蕉综合大象 | 麻豆一区二区免费播放网站 | 久久国产精品亚洲综合 | 一区二区亚洲视频 | 日本毛片大全 | 免费日韩毛片 | 猫咪视频成人永久免费观看 | 一a一片一级一片啪啪 | 国产在线视频自拍 | 一级 在线播放 | 国产亚洲欧美另类专区 | 成人精品一区二区三区 | 国产人免费人成免费视频 | 老妇女人一级毛片 | 婷婷在线观看网站 | 天天欲色成人综合网站 | 欧美国产人妖另类色视频 | 欧美日韩亚洲国内综合网俺 | 亚洲免费黄色网址 | 特级黄aaaaaaaaa毛片 | 日韩一级片在线免费观看 | 生活片一级播放免费 | 精品亚洲一区二区三区在线播放 | 黄色一级性生活视频 | 久久国产区 | 久久久青草青青国产亚洲免观 | 性大片免费视频观看 | 欧美一区二区三区黄色 | 亚洲成网站| 99综合| 三及毛片 | 1024香蕉国产在线视频 | 国产免费高清国产在线视频 | 亚洲午夜精品一区二区蜜桃 | 日本h片a毛片在线播放 | 国产72av国片精品jk制服 | 正在播放国产无套露脸 | 99久久精品国产免费 | 真人一级毛片免费完整视 |