匯川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流電源24V+    NPN型接近開關棕色接直流電源24+  藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線!(接近開關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V  感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵   信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO  X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0  X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?)
慧眼710517
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 202 點
下載積分: 4461 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2020-09-24
查看慧眼710517的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-30 10:08
PLC和接近開關的接線都沒問題,應該是可以的啊,你試一下用PLC本身的24V電源接一下試試,判斷是否是電源有什么問題

主站蜘蛛池模板: 精品视频一区二区三区| 国产色视频网站| 国产精品色图| 日韩不卡视频在线观看| 91av综合| 久久艹逼| 国产一级毛片午夜| 香蕉久久一区二区三区| 91探花福利精品国产自产在线| 激情亚洲网| 欧美三级欧美成人高清www| 亚洲欧美视频| 49pao强力免费打造在线高清| 久久嫩模| 日高千晶在线观看| 毛片在线看网站| 在线免费看黄| 伊人久久综合成人亚洲| 欧美一级爱操视频| 国产r级在线观看| 国产欧美日韩在线一区二区不卡| 黄网站色网址| 麻豆射区| 激情丝袜欧美专区在线观看| 国产精品探花千人斩久久| 精品日韩在线| 久久久久久尹人网香蕉| 欧美在线视频一区二区三区| 亚洲欧美日韩网站| 亚洲一区二区三| 在线看的网站| 一亚洲精品一区| 456成人| 91蝌蚪九色| www.av在线.com| 一区二区三区影视| 一级片aaaaaa| a毛片免费全部在线播放毛| www视频在线观看| wwwa级片| 91成人免费观看网站|