匯川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流電源24V+    NPN型接近開關棕色接直流電源24+  藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線!(接近開關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V  感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵   信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO  X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0  X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?)
小鹿怪叔叔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 623 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-08-28
最后登錄: 2017-07-16
查看小鹿怪叔叔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-29 21:50
我是來學習學習 ,以前我有看到過這樣的情況,貌似確實跟NPN和PNP的選型有關,因為這與所選用的PLC有很大的關系。
PLC

主站蜘蛛池模板: 最新精品| 欧美精品一二区| 成人短视频在线在线观看| 色综合图片| 1000部国产拍拍拍拍在线观看| 国产精品久久久久久久午夜片| 四川丰满护士毛茸茸| 一区在线观看| 日韩一本二本| 亚洲国产成人久久综合碰碰动漫3d| 看黄色的视频| 99久久99这里只有免费的精品| 亚洲精品网址| aaaa级毛片| 三级毛片在线播放| 中文字幕 亚洲一区| 在线观看黄网视频免费播放| 欧美色黄| 国产aⅴ一区二区| 国产美女视频一区二区二三区| 国产综合一区二区| 欧美日韩一区二区综合| 亚洲国产另类久久久精品小说| 日韩在线播放中文字幕| 亚洲综合网址| 成人免费va视频| 色综合久久精品中文字幕| 欧美日韩一区二区视频图片| 国产永久视频| 国产精品成人亚洲| 美国一级毛片完整高清| 韩国毛片在线观看| 精品视频一区二区三区四区 | 青青青青久久国产片免费精品 | 国产96精品| 国产免费黄| 国产精品国产三级国产普通| 黄网站在线观看永久免费| 精品亚洲一区二区| 91久久爱| 影音先锋一区二区三区视频|