三菱FX2N的PLC,輸入COM端接的端子排的DC0V(24V開關電源供給端子排DC24V和DC0V),有一次PLC所有輸入端的指示燈都不亮了,用萬用表量出PLC輸入端的COM與端子排DC0V之間電壓差為24V,與端子排DC24之間電壓為48V,一直弄不明白怎樣會出現這種現象??
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-16 10:27
應該是你的輸入COM跟DC0V有開路,變成PLC自身DC24V與DC24V開關電源形成串聯了。用儀表檢查你的線路吧。而且注意DC24V開關電源0V端可以與PLC輸入COM端相連,但24V+端絕不要與PLC24V+端相連。
樓主留言:
真誠感謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(阿龍68) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 国产专区91| 免费看一级毛片| 麻豆果冻精品一区二区| 热re91久久精品国产91热| 色亚洲色图| 日本理论在线观看被窝网| 国产日韩欧美精品一区二区三区| 精品一区二区国语对白| 五月天堂婷婷| 99成人在线| 久久国产精品最新一区| 亚洲精品欧美一区二区三区| 国产精品yjizz视频网一二区| 91在线播放免费不卡无毒| 手机看片欧美日韩| 大学生一级特黄的免费大片视频| 亚洲影音先锋看看| 免费在线看黄的网站| 国产一区二区在线看| 婷婷综合亚洲| 国产91第一页| 青草草产国视频| 一级免费a| 女人与zzzxxxx0oo0| 午夜激情福利视频| 亚洲精品综合网在线8050影院| 欧美a一级| 国产精品一区在线观看你懂的| 窝窝午夜看片成人精品| chinese在线播放91国内| 国产欧美日韩亚洲精品区2345 | 亚洲视频一二三| 国产1区| 国产免费一区二区三区免费视频| 大插香蕉| 国产成人免费视频| 日韩精品欧美一区二区三区| www.好色.com| 人成精品| 日韩视频播放| 中文字幕片|