樓主  發表于: 2016-10-22 17:22
車間的一臺設備,用的是三菱3u的plc,通電后接通的輸入點指示燈會亮幾秒鐘后就不亮了,也沒有輸出,PLC電源指示正常,也沒有報錯,按下按鈕,輸入端電壓有變化,但是輸入指示燈不亮,所有輸入點都這樣。不知大家有沒有碰到過。
li009ren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 180 點
下載積分: 12125 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-02-23
查看li009ren的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-22 22:58
引用
引用第1樓wul2.4g于2016-10-22 19:46發表的  :
檢查開關電源電壓!一般是沒有24V輸出,當將V+端子的線拆掉,開關電源電壓輸出正常!再檢查低壓線路V+和V_的電阻,一般是輸入電路中有短路現象(如光電開關損壞,線路破皮短路等),一開機開關電源短路保護,沒24V輸出電壓了,所以PLC輸入燈不亮了!PLC電源指示亮,因為它是220V 供電的。開關電源異常也會有此現象!

同意,檢測24V供電,可能時間久了有虛接或短路。

主站蜘蛛池模板: 最新更新国内自拍视频| 国产精品99在线观看| 久久久国产精品视频| 亚洲午夜精品一级在线| 久久久久久久国产视频| 可以看黄色的网址| 久久国产精品女| 亚洲二三区| 中文字幕日韩在线观看| 免看一级a毛片一片成人不卡| 国产成人www免费人成看片| 黄色片视频在线免费观看| 国产高清资源| 久久久久久久久久综合情日本| 午夜岛国| 亚洲精品在线播放视频| 中文字幕yellow在线资源| 成人免费福利视频| 欧美一级特黄刺激爽大片| 国产午夜视频在线观看第四页| 娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利| 操出白浆视频| 成人在线视频国产| 国产在线观看成人免费视频| 欧美色色图| 五月婷婷丁香久久| 亚洲精品黄| 亚洲综合精品香蕉久久网| xxxx性×xx| 一级成人生活片免费看| 久久精视频| 日本99视频| 在线日韩国产| 伦理亚洲| 成年超爽大片免费视频播放| 免费操人| 免费黄网站在线看| 欧美r级限制禁片在线观看| 国内精品在线观看视频| 国产一区二区免费视频| 国产日韩视频|