樓主  發表于: 2016-10-27 10:52
大家好!有沒有哪家PLC可以做到定位指令運動中更改目標定位值?或者有什么方案可以實現?“運動中”改變目標值。
可能大家有的沒有明白我的意思,運動中更改什么意思呢?就是比如三菱絕對定位指令DRVI K20000 K5000 Y0 Y4已經被驅動了,那這時伺服是不是已經開始運行了呢?是的,伺服正朝著目標值K20000接近,此時我突然改變目標值K20000為K30000,這時正在行進中的伺服不可以停機而改到K30000的地點定位停機。
先說明下三菱不管什么系列都做不到、歐姆龍也做不到、其他主流品牌還未知。
說明下:中斷定位時不可行的,中斷距離是固定的,我就算用中斷但每次距離不固定。
[ 此帖被2003922在2016-11-21 12:24重新編輯 ]
liuhuan1008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 157 點
下載積分: 539 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2025-04-19
查看liuhuan1008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-22 21:28
圖片:
OMRON的所有小型PLC都能實現,三菱的的確不可以,OMRON上好多指令三菱都不支持,我做的很多項目都使用OMRON實現的。當然用高端的運動模塊肯定可以,但是價格嘛!不用說了。
[ 此帖被liuhuan1008在2016-11-22 21:35重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huamantang) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 国产无人区一区二区三区| 99成人在线| 国产日比视频| 国产亚洲欧美精品久久久| 亚洲成色| 综合图片区| 中国明星一级毛片免费| 免费一级特黄特色大片在线观看看 | 快使劲弄我视频在线播放| 1024人成软件色www| 久久99精品久久久久久欧洲站| 欧美大片毛片大片| 国产免费一级视频| 国产第一页无线好源| 久久香蕉精品成人| 日本一级α片| 亚洲国产福利| 中国china体内裑精亚洲毛片| 一级毛片大全| 久久成| 日本大片成人免费播放| 亚洲特级aaaaaa毛片| 色婷婷五| 免费中文字幕| 欧美三级黄色| 欧美国产精品一区二区免费| 国产美女精品自拍| 国产精品自拍在线| 国产国产精品人在线视 | 九九免费精品视频| 日本美女一区二区| 日韩特黄特色大片免费视频| 在线观看免费视频网站色| 免费一区二区视频| 免费黄视频在线观看| 欧美高清a| 欧美国产成人免费观看永久视频| 国产目拍亚洲精品区一区| 福利精品一区| 最新精品在线视频| 精品国产免费一区二区|