我有一個項目,16個伺服 三菱J4的其中750W的5個,400W的3個,100W的8個, 振動盤10個其中4個大的,2個中的,4個小的,伺服和振動盤分兩路供電都是單相220V供電,請教大家伺服斷路器用多大合適?振動盤的用多大合適?還有總斷路器要用多大?
我自已算了一下,伺服的160A,振動盤的沒標電流不知道,估算100A,總斷250A,不知道對不對,心里沒底,求助高手指教!多謝了
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1234 個
工控威望: 3554 點
下載積分: 852 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-09-02
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-18 11:25
樓主,你手冊上只是說單回路建議的斷路器是15A,不是說額定電流15A,額定電流在4/5安培,再加上考慮過載能力等,放大額定電流的2-3倍選斷路器,總電源斷路器可以結合額定總電流,加上同時性的過載空間就可以了,設備這么多,總額定電流放大20%肯定沒問題的

主站蜘蛛池模板: 噜噜视频入口| 色播久久| 国产99久久九九精品免费| 久久精品国产夜色| 国产二区在线播放| 黄视频网站免费| 亚洲国产精品一区二区九九| 日本久久久久久久中文字幕| 国产人成免费视频| 黄色国产在线观看| 国产普通话对白精品hd| 网红毛片| 日韩黄毛片| 国产大战女模特在线视频| 精品一区二区三区在线视频| 久久r精品| 91大神成人偷拍在线观看| 成人影院在线观看kkk4444| 国产在线视频欧美亚综合| 黄色成人影院| 超91视频| 亚洲福利精品| 不卡一区| 免费观看黄色在线视频| 国产在线观看91| 美女扒开胸露出奶乳免费| 美利坚永久精品视频在线观看| 亚洲人欧洲日韩| av在线看网址| 亚洲欧美一二三区| 国产在线观看一区二区三区 | 人与牲动交xxxxbbbb高清| 亚洲视频手机在线| 男女喷水视频| 看中国一级毛片| 精品国产成人三级在线观看| 国产精品dvd| 国产综合视频| 看片国产| 欧美日韩第一区| 最新三级网址|