樓主  發表于: 2016-11-17 10:50
我有一個項目,16個伺服 三菱J4的其中750W的5個,400W的3個,100W的8個, 振動盤10個其中4個大的,2個中的,4個小的,伺服和振動盤分兩路供電都是單相220V供電,請教大家伺服斷路器用多大合適?振動盤的用多大合適?還有總斷路器要用多大?
我自已算了一下,伺服的160A,振動盤的沒標電流不知道,估算100A,總斷250A,不知道對不對,心里沒底,求助高手指教!多謝了
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 10679 點
下載積分: 10049 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-07-09
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-17 14:55
肯定算錯了! 160A容量80KW了

主站蜘蛛池模板: 一级爱片| 国产成人v片视频在线观看| 欧美一级性生活视频| www.婷婷.com| 欧美精品久久久亚洲| 亚洲视频第二页| 一区二区三区国产精品| 日韩精品久久不卡中文字幕| 色婷婷色| 欧美成人精品欧美一级乱黄| 国产精品久久一区一区| 最近免费中文字幕大全免费版视频 | 456亚洲老头视频| 极品国产一区二区三区| 欧美日韩在线网站| 亚洲区欧美中文字幕久久| www.国产精品| 久久七| 日本成熟bbxxxxxxxx| 亚洲视频在线免费看| 男女爱爱小视频在线观看| 国产++欧洲韩国野花视频| 国产香蕉视频| 国产精品馆| 高清视频一区二区三区| 精品福利国产| 99青青草| 国产不卡在线观看视频| 国产欧美日韩综合在线一| 久久国产综合| 欧美成人免费全部观看天天性色| 午夜视频污| 亚洲精品国产精品精| 一区二区三区欧美| 236理论片在线播放| 一区在线观看| 一级毛片免费完整视频| 九九99国产精品视频| 五月婷婷色视频| 五月开心六月伊人色婷婷| 日本特黄a级高清免费酷网|