樓主  發表于: 2016-11-21 21:01
信捷XC3系列PLC能用MODBUS   RTU通訊,怎么可以一個外部輸入點就同時讓三個變頻器一起升速,通訊地址輪著跟換嗎?譬如XI上升沿,100毫秒接通A變頻器,在100毫秒接通B變頻器,,,,。對嗎,另外一個點,讓其中兩個變頻器降速呢,好難啊,盼高手解答一下
[ 此帖被dream321在2016-11-21 21:11重新編輯 ]
dream321
青學不精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 565 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2025-07-08
查看dream321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-21 21:13
quote]引用第1樓楊康于2016-11-21 21:04發表的  :
可以廣播功能不?
[/quote]
對不起啊,我沒有說清楚問題,升速是可以廣播功能吧,降速怎么辦呢,不帶另外一個,不能廣播功能啊、
dream321
青學不精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 565 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2025-07-08
查看dream321的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-22 19:06
哎,觸摸屏能運行PLC的那么多功能嗎,我還是用PLC 的

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品成| 久久亚洲精品一区成人| 欧美一级网址| 视频精品一区二区三区| 国产好痛疼轻点好爽的视频| 午夜羞羞影院| 236理论片在线播放| 尤物视频在线观看网址| 亚洲欧美黄| 全免费午夜真人毛片视频| 国产a级黄色毛片| 国产精品99久久| 黄色网址网站| 99久热re在线精品视频| 精品国产综合区久久久久99| 色青青草原桃花久久综合| 在线看片y| 一区二区三区免费| 久久久精品视频免费观看| 午夜在线免费视频| 在线免费观看黄视频| 免费岛国片| 欧美黄色片在线观看| 国产成人免费片在线观看| 国产精品福利网站| 特黄a级毛片| 精品一区二区三区影片| freexxxx性特大另类ww| 五月天爱爱激情视频在线观看| 亚1洲二区三区四区免费| 成人做爰免视频高清| 免费在线看黄| 欧美1024性视频| 欧美看片| 欧美色碰碰碰免费观看长视频| 国产毛片a| 国产成人免费片在线视频观看| 国产欧美日韩免费| 国产美女一区精品福利视频| 国模人体肉肉拍拍| 国产精品视频网址|