還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1019 個
工控威望: 2700 點
下載積分: 22881 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-06-07
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-20 11:13
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線
工控人加油

主站蜘蛛池模板: 亚洲日韩中文字幕在线播放| 国产xxxx做受性欧美88| 婷婷丁香在线观看| 亚洲一卡二卡三卡| 欧美一级毛片美99毛片| 国产美女操| 黄色一级片播放| 国产成人免费视频| 久久国产视频网站| 一个色综合网| 日本高清免费毛片久久看| 成人涩涩屋福利视频| 欧美曰b| 国产成人精品亚洲一区 | 国产精品第八页| 嫩草视频在线播放| 国产精品久久久久久久久久久威 | 国产成人精品综合在线观看| 亚洲国产天堂久久综合9999| a级毛片免费在线观看| 久青草视频在线| 成人黄色在线观看视频| 欧美极品福利视频在线播放| 黄色网址免费在线观看| 精品午夜久久影视| 亚洲第五色综合网| 在线亚洲欧美| a免费在线观看| 一级特黄aaa大片| 久久久久久久岛国免费播放| 在线观看黄色小视频| 免费亚洲视频在线观看| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 国产成人v片视频在线观看| 国产精品一区二区手机在线观看| 国产v亚洲v欧美v专区| 国产亚洲精品国产第一| 久久er这里都是精品23| 久久精品在线免费观看| 久久一区二区免费播放| 午夜久久久久久网站|