99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

fgc536
DCS、PLC
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 1103 點
下載積分: 1429 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-01-12
最后登錄: 2017-12-23
查看fgc536的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-23 11:39
本站有個三菱PLC與A700的變頻器通訊程式
本人在看的時候發現通訊格式數據 RS  D200  K8  D220  K8
當條件接通時 X1, 第一個是MOV  H1  D200
                                                    MOV  H6  D201
                                                    MOV  H0  D202
                                                    MOV  H8  D203  等等
據我了解 STX 為H02,應該 MOV  H02  D200或 MOV  H05  D200  才對,不明白為何都用H1,
請問H1是什么意思?H6,H0,H8又是代表什么數據?
求高手指點!
要贏別人,先贏自己!
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-07-07
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-22 22:39
三菱變頻接受的命令是16進制數據,而臺達的VFD系列的則是ASCII碼。

主站蜘蛛池模板: 97超精品视频在线观看| 在线一区国产| 俄罗斯一级毛片免费视频| 亚洲an天堂an在线观看| 亚洲国产视频网站| 国产激情一级毛片久久久| 狼人青草久久网尹人| 一级片免费在线观看| 免费一级毛片| 香港一级毛片| 91精品久久久久含羞草| 日韩精品一区二三区中文| 尤物视频在线观看视频| 免费黄在线看| 国产日韩中文字幕| 97久视频精品视频在线老司机| 在线尤物| 欧美亚洲国产一级毛片| 国产免费高清福利拍拍拍 | 欧洲一级毛片| 136福利导福航| 国产亚洲女在线精品| 3p久久| 亚洲国产精品不卡毛片a在线| 国产精品97| 国产成人综合网在线播放| 亚洲成人日韩| 在线亚州| 日日干天天爽| 中文字幕在线观看一区二区三区| 国产一级一片免费播放| 国产精品亚洲精品日韩已方| 国产高清晰在线播放| 精品免费在线| 亚洲视频综合| 91在线播| 女人18一级特级毛片免费看| 成人综合网站| 国产成人一区二区三区在线视频| 95视频在线播放| 久久精品亚洲欧美日韩久久|