我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 10:43
變頻器和電機的接地一定要不打折扣的按規程嚴格做。

主站蜘蛛池模板: 久久亚洲精品视频| 国产免费观看网站| 亚洲一级二级| 久久午夜激情| 手机在线1024| 欧美一级视频免费观看| 国产美女小视频| 黄色一级在线观看| 国产成人综合网在线观看| 欧美精品久久| 网站在线观看高清免费| 最新的国产成人精品2022| 久久99精品久久久久久| 日韩有码第一页| 亚洲aⅴ久久久噜噜噜噜| 自由xxx色视频18| 欧美一级毛片免费播放aa| 国产欧美精品一区二区| 美国免费三片在线观看| 精品欧美激情在线看| 国产乱码精品一区二区三上| 麻豆精品在线视频| 日韩精品中文字幕一区二区三区| 亚洲欧美小说色综合小| 777福利| 九九51精品国产免费看| 久热在线视频| 日本高清毛片视频在线看| 永久免费人成网ww555kkk手机 | 五月天婷婷在线视频国产在线| jizz国产在线观看| 一级片久久| 久久久久久久久综合| 久久综合久久久久| 日本特黄一级| 日本免费毛片| 日韩www视频| 日本亚洲一区二区| 日本mv精品中文字幕| 日韩欧美国产高清| 日韩高清一级|