本人工控新手,最近在學習三菱Q系列的相關通訊,目前做的項目用到QJ71C24和掃碼器用的無順序協議通訊(硬件是RS232),QD71MB91和一個功率表做的Z.MBREQ通訊(這個我不知道是什么通訊),還有打印機用網線進行的套接字通訊,SP.SOCOPEN這個指令的通訊,我想請問前輩三菱通訊這么多有什么規律可循,就是我怎么知道我拿了一個設備我怎么選擇通訊類型呢,比如我現在有個打印機,我怎么知道我該選擇MC通訊還是選擇套接字通訊呢。還有無順序協議是不是RS485和RS422都支持呢?謝謝了


還有用RS232連接QJ71C24N和外部設備的時候,什么時候需要在程序中寫通訊,什么時候直接在參數設置里設置奇偶、波特率、校驗這些就可以了?這個我一直很模糊,請求解答。
[ 此帖被a239440265在2017-03-14 15:29重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55846 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-11
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-15 13:43
PLC的通訊不是由PLC決定,而是由外部設備決定。

RS232只能1對1。(例QJ71C24N)

485 可1對多,但必須採輪詢方式,站數太多會影響及時性。(例QJ71C24N)

MOBUS可採用QJ71MB91。

網路通訊可採用QJ71E71-100

PROFIBUS通訊可採用QJ71MB92V

主站蜘蛛池模板: 欧美一级片在线免费观看| 2021年韩国r级理论片在线观看| 精品国产品欧美日产在线| 五月天色丁香| 国产v精品成人免费视频71sao| 国产亚洲精品第一综合linode| 96一级毛片| 成人在线黄色| 看一级特黄a大片日本片黑人| 欧美国产亚洲精品a第一页| 久久免费国产精品一区二区| 欧美一级片在线免费观看| 国产的一级毛片完整| 国产麻豆精品入口在线观看| 亚洲综合图片人成综合网| 亚州一级| 国产一区91| 国产精品久久99| 国产精品久久久久999| 亚洲国产精品嫩草影院久久| 中文一级国产特级毛片视频| 欧美影视一区| 黄色国产精品| 久99久爱精品免费观看视频 | 香蕉依依精品视频在线播放| 久久er热视频在这里精品| 51久久夜色精品国产| 大学生久久香蕉国产线观看| 成年人啪啪网站| 国产免费播放一区二区三区 | 国产黄色毛片| asian极品呦女xx农村| 色婷婷六月丁香在线观看| 上海毛片| 尤物网站永久在线观看| 日韩高清在线不卡| 好看的一级毛片| 国产香蕉在线精彩视频| 国产激情一区二区三区在线观看| 成人合成mv福利视频网站| 欧美精品一区二区三区免费观看|