我只想請教下群里技術一個通訊問題:

1. 之前做過一個項目,放三臺smart line V3觸摸屏各處 來通過PLC-S7-200 控制。(距離都不超過100米),翻看觸摸屏手冊說明書該規定可以接入四臺HMI,然而現實測試時候只有2臺有用,串聯的第三張HMI則經常死機,還干擾其他2臺HMI工作,通訊發生滯后現像。最后解決的辦法是又增加一臺DP通訊模塊才解決死機問題,但是客服堅持說四臺HMI連PLC沒有問題,這就讓人奇怪了。不過,現在又出現一個問題,三張HMI里會有一臺HMI通訊丟失,聽現場說拔下HMI電源也就好了,真不知道什么原因導致的,其他2張HMI正常工作。不知道怎么排查該問題,想請遇到過的網友幫幫忙。

2. 現在又一個新項目,14臺風機不在同一個區域,但必須由一個地方控制。所以安排了兩個控制箱,每個控制箱內配置了S7-200smart ,也就相當于由一處主控制箱內的HMI控制兩臺PLC,這樣的方法因為距離大于100米,我考慮用光纖通訊,加交換機,我不知道這樣是否可行? 還有想請問下,一張HMI可以控制2PLC嗎?

以下圖片是第一個項目自己做的HMI組態

douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4119 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-06-28
查看douwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-18 08:58
高手啊!

主站蜘蛛池模板: 成年女人毛片免费视频 | 美国一级视频| 香蕉午夜| 日韩最新视频一区二区三| 欧美 日本 国产| 香港毛片在线观看| 九九九九九九精品免费| 亚洲高清二区| 久久在线国产| 东京道一本热大交乱| 国产2区| 18hd xxxx国产在线| 欧美香蕉视频在线观看| 一级女性黄色生活片免费的| 成人黄色免费在线观看| 国产黄网在线| 黄色a一级| 国产玖玖玖精品视频| 亚洲国产精品欧美综合| 久久国产乱子伦精品免| 中文字幕在线播放量| 免费观看欧美一级特黄| 国产一区二区视频在线播放| 黄色爱爱视频| 99r精品视频| 久久久精品一级二级三级| 日本亚洲一区二区三区| 亚洲国产精品欧美日韩一区二区| 236理论片在线播放| 日本aaaa特级毛片| 亚洲精品网站在线观看不卡无广告| 欧美r级毛片在线播放| 国产高清不卡码一区二区三区 | 国产a一级毛片含羞草传媒| 国产免费黄| 高清一级做a爱免费视| 精品一区二区国语对白| 精品免费久久久久久久| 99视频精品免费99在线| 精品福利一区二区三区| 久久99精品久久久久久青青91 |