圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 伊人色综合琪琪久久社区| 欧美日韩中| 9966久久精品免费看国产| 日韩不卡在线| 91精品免费观看| 日本一级www| 亚洲精品中文字幕无乱码| 欧洲美女大片免费播放器视频 | 2017天天天天做夜夜夜做| 日本黄色免费在线观看| 亚洲精品一二三四区| 欧美日韩一区二区视频图片| 国产免费福利视频| 黄色片在线免费播放| 国产99高清一区二区| 久草在线免费福利资源站| 日韩 综合| 亚洲国产成人精品91久久久| a级精品国产片在线观看| 日本一级毛片无遮挡| 毛片网站在线观看| 成人中文字幕在线高清| 免费黄色在线观看| 欧美视屏在线观看| 国产色婷婷| 国产精品毛片| 狠狠色丁香婷婷久久综合考虑| 精品国自产拍天天拍2021| 成人午夜精品视频在线观看| 国产亚洲欧美另类专区| 麻豆精品a在线观看| 欧美视频在线观看免费播放| 天天伊人网| 亚洲成人日韩| 亚洲国产精品自产拍在线播放| 1024手机在线观看| 91桃子| 999精品影视在线观看| 一级黄色片大全| 久久精彩视频| 久久桃色|