修緣168
級別: 略有小成
![]() |
我有6部直流電機,需同時工作。每臺電機700W、24V供電。供電采用3X20mm2+1X5mm2銅滑線。銅滑線能否滿足需要?電控柜中交流接觸器用什么規格?空開用什么規格?開關電源用多大規格幾個?請高手給幫忙計算一下。謝謝。 |
---|---|
|
靜夜思飄
級別: 略有小成
![]() |
你這銅滑線上接的是三相380V的電源?是給電柜供電用的吧?否則咋出來個三相四線的規格。 要不然就是共地端不需要滑線?要說清楚。 按銅線平方數算的話,每根20平方的大約可過80多個A。共地用3跟滑線提供正端電源的話每根帶兩臺電機沒問題。 假如滑線位置不屬于人容易觸碰的危險位置的話,盡量用三相交流電提供電源,并輸出到直流電機位置,然后在直流電機位置安裝開關電源給電機供直流電。這樣材料上省的不是一點半點。 |
---|---|
|