一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1961 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48643 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 12:33
引用
引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。

我司就是采取樓主的2號方案做的,第一種方案只能說有效果,但偶爾也動作的!!

主站蜘蛛池模板: 成人在线欧美| 日韩国产| 国产成人亚洲综合| 99久久精品国产免看国产一区| 手机看片日韩日韩韩| jul724青木玲中文字幕| 亚洲~首页~原始| 欧美人妖xxx| 国产精品久久久久久久hd| xxxxx大片在线观看| 免费在线观看视频网站| 在线免费欧美| 久久国产精品系列| 亚洲天堂三区| 免费碰碰碰视频在线看| 国产原创视频在线| 最新国产三级在线不卡视频| 国产亚洲三级| 欧美奇米| 亚洲国产精品美女| 98国产精品永久在线观看| 日本高清xxx| 亚洲第一黄色网| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽| 性做爰片视频毛片| 婷婷亚洲综合| 国产成人精品999在线观看| 久久最新精品| 日本黄色影片在线观看| 亚洲精品福利视频| 91社区在线视频| 一级黄色毛片| 区二区三区四区免费视频| 东京一区二区三区高清视频| 网站久久| 免费精品视频在线| 欧美黑人xxxx| 国产成人精品三级| 视频免费网站| 啪啪官网| 黄色小视频免费看|