樓主  發表于: 2017-06-25 21:55
一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 22:50
引用
引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。



假如這臺設備帶十幾臺電機,在該設備進線處也可安裝漏電開關?

主站蜘蛛池模板: 搡女人视频免费| 欧美美女黄色片| 91视频污| 久久国产精彩视频| 亚拍一区| 在线播放国产麻豆| 一级黄色欧美片| 日本美女黄色一级片| 亚洲国产日韩在线成人蜜芽| 欧美女交| 国产一国产一有一级毛片| 视色视频在线观看| 超高清欧美videos360| 成人国产免费| 国产久7精品视频| 久久www免费人成看片色多多| 日本一级二级三级久久| 亚洲欧洲日本精品| 91视频国内| 一级毛片成人免费看a| 久久精品成人免费看| 日韩精品免费一级视频| 亚洲成人免费在线| 在线播放黄色网址| 伊人久久综合网站| 免费成年人在线观看视频| 欧美亚洲黄色| 欧美激情级毛片| 国产一区中文字幕| 国产日韩一区在线精品欧美玲| 国产精品v一区二区三区| 思思久久q6热在精品国产| 黄色视屏在线| 黄色在线免费看| 黄色网址www| 黄色一级片视频| 黄色片网战| 特黄a大片免费视频| 美国人和动物xxx| 香蕉视频国产精品人| 香蕉久久a毛片|