我之前一直用FX3U-32MT的PLC,輸出點帶放大板,之后再接到電磁閥上。
我現在想用FX3U-32MR的PLC,輸出點直接接到電磁閥上面,省下放大板。

請問這樣子做好不好?如果有直流電和交流電兩種電磁閥的機器,可以用嗎?

MR的輸出端子,是不是幾個一組公用一個COM?
那么我COM0接DC-24V,COM0組的電磁閥可以用DC24V的;
我COM1組接AC220V,COM1組的電磁閥可以用AC220V???
我是菜鳥。
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2025-05-25
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 17:28
是的,可以這樣用,但是要注意接線,每個輸出點對應的COM端不要搞混,直流交流一搞混就會出事的!   還有每個電磁閥的電流不能超過PLC輸出端的最大電流,PLC輸出端最大電流好像是2A吧,查手冊看下!以前我這樣接的時候沒有注意電磁閥的電流,就把PLC的輸出點給燒壞了、、、

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区在线观看免费| 第一区免费在线观看| 色视频一区二区三区| a级片在线免费播放| 中文字幕在线播放量| 成年片人免费www| 国产91av视频在线观看| 一本毛片| 久久人体做爰大胆图片| 午夜丝袜美腿福利视频在线看| 免费国外性视频网站| 国产上床视频| 国产精品区牛牛影院| 黄色在线视频观看| 99久久99这里只有免费费精品| 精品小视频| 欧美日韩a级片| 午夜性刺激免费视频观看不卡专区| 91视频网页| 一 级 黄 色生活片| 久久久精品久久久久久久久久久| 中国一级毛片录像| 亚洲视频在线免费播放| 成年免费大片黄在线观看看| 欧美女交| 欧美成人午夜毛片免费影院| 国产亚洲在线| 国产合集91合集久久日| 国产精品一区二区三区免费| 美国一级黄色片| 黄色片 在线播放| 黄色生活一级片| 69xx在线观看视频| 92午夜剧场| 91www永久在线精品果冻传媒| 国产高清视频免费| 国产精品亚洲色图| 国产精品一区久久| 国产成人毛片毛片久久网| 国产精品日韩欧美一区二区| 国产亚洲精品成人一区看片|