朋友們好,請教一個問題。
我們一般用西門子S7-200,S7-1200,S7-300PLC來完成控制.
控制內容 有若干臺風扇,通過調節開啟風扇多少來達到降溫效果。
首先是檢測溫度來判斷開啟風扇多少(溫度高于上限啟動一臺風扇,溫度低于下限停一臺風扇),然后每臺風扇運行的時候開始計時,優先啟動運行時間短的風扇。
停的時候優先停運行時間長的風扇。
之前臺數少的時候是用比較指令來判斷風扇啟停順序的。
但臺數多的時候用比較指令就比較麻煩了,
哪位朋友有這方面的控制經驗,給提個思路或給點類似的程序學習一下!!!


已經找到了一種方法,用冒泡法(循環 和間接尋址)把變化的數據排序,
監測數據如上,5臺風扇(數量更多時稍微修改程序即可實現)
第一組是對風扇運行時間排列后的時間(VW100-VW108從小到大)
第二組是排序對應的風扇編號(1,2,3,4,5對應5臺風扇),排列后根據運行時間對不同風扇排序。
第三組是變化的數據(VW300-VW308 對應風扇運行時間)

這樣就把風扇按運行時間給各風扇編號重新排好順序,啟動的時候就按( 4-1-3-5-2  ) ( 3-2-5-1-4 )   啟動數量根據溫度判斷后按時間順序判斷哪幾臺工作。

希望大家能找到更簡單高效的辦法,共同進步。
[ 此帖被akang8612在2017-07-20 15:33重新編輯 ]
llyyll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 146 點
下載積分: 680 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-05-06
最后登錄: 2025-07-21
查看llyyll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-11 08:47
要是我來做就會每個風扇用一個或兩個定時器。計時它的工作時間和停止時間,然后互相比較選最長休息時間的啟動,最長工作時間的停止。

主站蜘蛛池模板: 免费一级毛片无毒不卡| 日本一级毛片大片免费| 国产亚洲视频网站| 婷婷亚洲综合一区二区| 国产原创中文字幕| 桐岛永久子| 91不卡视频| 久久亚洲黄色| 打美眉屁股v7.3| 国产精品一国产精品| 日韩欧美中文字幕在线播放| 99久久免费中文字幕精品| 女人被男人狂躁下面在线观看| 亚洲酒色1314狠狠做| 免费免费啪视频在线| 国产一级片在线| 国产高清在线不卡| 美国美女黄色片| 2048国产精品原创综合在线| 国产精品亚洲第一区广西莫菁| 美女吹潮| 日本高清天码一区在线播放| 亚洲加勒比久久88色综合| 91香蕉在线视频| 一区二区三区中文国产亚洲| 久久国产精品偷| 免费欧洲毛片a级视频老妇女| 国产中文一区| 国产美女无遮挡免费网站| 看黄色.com| 特黄三级| 美女在线不卡| 特黄特色一级aa毛片免费观看| 超黄视频网站| 最新国产区| 韩国19禁主播裸免费福利| 91精品久久久久久久久中文字幕| 国产不卡一区二区三区免费视| 国产免费爽爽视频免费可以看| 极品丝袜高跟91极品系列| 久久五月女厕所一区二区|