各位大神,我這里現有一個FX2N PLC 連接著一臺1ms(0.001s)分辨率的定時器,定時器的輸出接PLC輸入。定時器信號控制伺服電機啟動
現在我在調整定時器的時間2~3ms時,發現伺服電機啟動時間沒有變化,但調整量較大后(20ms)會變化比較大,這是不是掃描周期影響的輸出信號,怎么樣才可以消除掃描周期影響。
中斷+輸出實時刷新行嗎,輸出實時刷新怎么用?
ge4856254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2018-06-07
查看ge4856254的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-27 15:39
PLC內部的定時器不是也有1ms精度的嗎?難道是因為沒有觸摸屏,直接外部用個定時器,好方便調時間?但是我有個問題沒想明白,PLC內部1ms定時器是怎么刷新的?一般PLC的掃描周期不都要幾個毫秒的嘛,如果1ms的定時器一個掃描周期刷新一次,是不是精度沒法保證了,如果不受掃描周期影響,自身1ms刷新一次,這精度才可以保證吧!

主站蜘蛛池模板: 国产jav| 美女在线不卡| 欧美日韩一区二区亚洲| 91www在线观看| 女女在线视频| 亚洲欧美在线综合一区二区三区| 欧美在线一级毛片视频| 国产精品九九| 啪啪官网| 老鸭窝 国产 精品 91| 欧美日韩国产一区三区| 国产欧美成人xxx视频| 黄色wwwcom| 91短视频网站| 亚洲欧美成人永久第一网站| 一级片免费观看视频| 日本xxxxx成年视频软件| 亚洲一区免费视频| 成人免费在线观看网站| 免费精品视频在线| 国外成人在线视频网站| 国产免费怕怕免费视频观看| 香蕉毛片| 美国一级毛片∞| 黄色三级毛片网站| 精品欧美一区二区精品久久 | 久久99视频精品| 日韩视频在线观看| 皮皮在线精品亚洲| 亚洲欧美精品伊人久久| 成人天堂在线| 成人黄激情免费视频| 国产在线ts人妖免费视频| 国产精品臀控福利在线观看| 黄色免费网络| 韩国r级福利视频在线观看网站| 成人国产精品一区二区网站| 欧美日韩亚洲另类| 日韩精品一区二区三区在线观看l 日韩精品一区二区三区中文 | 国产乱码精品一区二区三区网页版 | 欧美一级成人免费大片|