各位好,
目前用一個控制器有乙太網路接口與伺服控制接口,
乙太網路來連接電腦,伺服接口連接MR-J4-40A,
并使用軟件控制MR-J4-40A,
現在遇到的困難是,當軟件設定Servo on后,電機也確實Servo on,
一段時間后,軟件將會斷線,無法再控制伺服電機,
有交叉使用過乙太網路的網卡,有一些都很正常,有一些還是會斷線
初步構想是不是電機Servo on之后,回饋的雜訊進而影響控制器的網路?
我也有交叉測試過其他廠牌伺服電機,目前就三菱的會有如此現象,
另外有時候斷線的同時,電機上出現的異常碼,不知道代表的是什么意思,
如下圖,還請前輩給予指導,感謝!!!

water10735
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看water10735的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-10 14:50
感謝兩位的回覆
經過近日的測試之后
確認是伺服電機在Servo On的雜訊干擾
因為我目前給伺服驅動器的24V(DICOM)與GND(DOCOM),
是與給控制器的電源是同個電源,
有嘗試過使用雙電源的方式下去做,問題都解決了
但是現在領導希望只能使用一組電源,
所以想請教各位,在電源雜訊的處理上我有何種方式能嘗試,
是否有相同經驗的前輩可以給予指教,感謝!!

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久影视青草| 免费日本毛片| 黄色毛片视频网站| 9丨精品国产高清自在线看| 亚洲视频在线观看免费| 国产黄色免费| 精品在线视频免费| 国产精品亚洲欧美云霸高清| 欧美日韩另类国产| 亚洲精品久久久久午夜| 一级无毛片| 久久精品影院一区二区三区| 欧美成人禁片在线观看俄罗斯| 亲子乱子xxxxxx| 婷婷综合激情| 久久久久久久国产精品毛片| 午夜剧场福利社| 一本色道久久综合亚洲精品加 | 亚洲性色永久网址| 欧美r级限制禁片在线观看| 高清不卡毛片| 91一区二区在线观看精品| 国产日本精品| 狠狠色婷婷丁香综合久久韩国| 欧美日韩国产免费一区二区三区| 亚洲精品一区二区在线播放| 1024国产| 1024cc香蕉在线观看免费| 一级毛片 在线播放| 久久亚洲精品一区成人| 日本黄色高清网站| 中国hd高清╳xxx| 白桃花在线| 亚欧黄色| 手机看片日韩国产福利视频| 在线免费观看国产| 成人免费黄色片| 成片免费的禁v影片| 色婷婷777| 成人夜夜嗨| 成人免费片|