使用PT100的三線溫度傳感器接4-20ma 變送器,信號接入AD2的CH1,使用F0 MV  WX21  DT100 ,得出DT100顯示1820左右,現在室溫大概30度。這個怎么換算呢?搞不懂,請大師們指導下。謝謝
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-12 11:15
變送器應該還有個溫度范圍吧?即最低溫度為4MA,最高溫度為20MA,對應于模擬量輸入顯示的數值。比如假設20MA顯示4000,4MA顯示800.變送器范圍為0-100度,則800對應0度,4000對應100度,差值3200/100=32即是每度的變化值。(1820-800)/32=31.875(度),當然這是0-100度變送器的算法。假設為-50-  +150度變送器,則-50對應800,+150對應4000,溫差200度,差值3200/200=16為每度的變化值。(1820-800)/16=63.75。再減去低值-50度,最后溫度值為13.75度。其他的基本也這么算。
拋磚引玉,這只是我常用的PLC是這么算的。最好看說明書。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(luelyzeng)

    主站蜘蛛池模板: 欧美激情一区二区三区蜜桃视频 | 亚洲欧美久久精品 | 亚洲免费a | 操出白浆视频 | 国产精品三级a三级三级午夜 | 精品日韩在线观看 | 国产一区二区三区在线观看免费 | 国产综合在线观看 | 日韩中文字幕a | 九九九九九九精品免费 | 色婷婷香蕉 | 国产成人亚洲日本精品 | 欧美精品一区视频 | 日本免费久久久久久久网站 | 国产成人免费永久播放视频平台 | 国产麻豆精品视频 | 在线精品国产成人综合第一页 | 日韩免费观看视频 | 黄网站色视频免费看无下截 | 日本大学生免费一级一片 | 一级黄色在线视频 | 日韩18在线观看地址 | 免费久久久久 | 欧美一级级毛片 | 国产精品久久久久久久免费大片 | 欧美特黄三级在线观看 | 91精品国产亚洲爽啪在线观看 | 黄色一级视频免费看 | 在线免费观看精品 | 国产成人一区二区三区高清 | 国产永久 | 国产稀缺精品盗摄盗拍 | 一区二区三区在线免费视频 | 正在播放亚洲一区 | 在线欧美国产 | 麻豆传媒免费入口 | 国产精品永久免费 | 国产91精品一区二区 | 一级骚片超级骚在线观看 | 男女乱淫真视频免费一级毛片 | 亚洲一级毛片免费看 |