變壓器三相四線,零線能不能接地?
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-01 11:54
三相四線制本來就是零線和地線是等電位的。零線除了電源端變壓器輸入輸出端子需接地外還要重復接地(即每個分配電箱內零線需和接地端子連接且和建筑等電位母排連接)。這沒有任何疑問。否則因匹配不平衡造成的零線電位高于安全電位這個風險分分鐘要人命。
三相五線制之所以從總箱出來后單獨分配PE線是因為牽扯到漏電保護而已。實際總箱內漏電保護裝置前的零線和接地線也是連接在一起的。這樣做是為了因觸電或其他危險,通過大地回流的微弱電流可能被檢測到以便漏電裝置能動作斷開斷路器而已。并不是說零線電位和大地不是等電位,假設測量零線和大地有電位差,說實話應該檢查整個供電系統看問題出在哪里。而不是作為零線和PE線分開的理由。

主站蜘蛛池模板: 网站久久| 日本黄色生活片| 国产v视频| 麻豆国产果冻传媒网站入口| 久久好色| 手机看片日韩日韩韩| 99久久精品国产麻豆| 久草99| 亚洲国产激情在线一区| 欧美三级a做爰在线观看| 欧美日韩国产精品综合 | 在线影片| 三黄日本三级在线观看| 手机看片日韩国产福利视频| 伊人久久精品一区二区三区| 国内真实愉拍系列情侣自拍| 国产美女精品在线观看| 爱爱小视频免费体验区在线观看| xxxx国产片| 国产免费资源| 久久亚洲国产| 欧美亚洲国产精品第一页| 香蕉视频高清| 亚洲欧美在线观看首页| 中国特级黄色毛片| 在线黄| 成人性生活视频| 床上毛片| 欧美伊人久久久久久久久影院| 国产主播啪啪| 国产级a爱做片免费观看| 国产精品成人免费视频99| 国产福利小视频在线播放观看| 久久99精品久久久久久久野外| 欧美精品第1页在线播放| 天天色亚洲| 色综合久久中文综合网| 亚洲国产精品成人午夜在线观看| 人妖xxxx| 久久久香蕉视频| 久久er这里只有精品|