現在項目是3個松下伺服位置力矩模式切換運行。先位置模式運行到一定距離,然后力矩模式鎖死。力矩控制檢測靠模擬量模塊控制。
都很好用啊。另外加差分模塊,在力矩模式的時候,把伺服位置計算出來。也很好用啊!
現在發現一個安全反面的問題,PLC斷電還是需要記住伺服位置在哪里。伺服都是帶剎車的。
我只是需要知道伺服大概位置在哪里就好了,涉及到安全保護操作。正常工作允許需要先回原點的。
哎,早知道就用絕對值的伺服了。。。。。真正麻煩
我有個不成熟小想法就是:我把伺服位置實時記錄在PLC的斷電保存寄存器。伺服有剎車的。不知道伺服要是正在移動中,PLC突然斷電的時候,精度高不高?PLC是否可以記住位置?PLC是FX 3u
我只是需要知道伺服大概位置在哪里就好了,涉及到安全保護操作。正常工作允許需要先回原點的。有沒有這樣做過的兄弟?
daiz63
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-03-15
最后登錄: 2021-06-13
查看daiz63的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-04 15:00
停電過程中伺服還在轉動怎么辦?
即,馬達轉動時,所以電源都斷了,
這時馬達是減速停止的,位置沒法檢測
daiz@yaskawa.com.cn

主站蜘蛛池模板: 精品国内视频| 九一视频在线| 丝袜制服国产| 夜夜爽日日澡人人| 欧美日韩在线精品成人综合网| 中国一级簧色| 国产成人精品男人的天堂538| 久久草在线视频国产一| 一级片黑人| 求毛片| 黄色网址大全免费| 欧美日韩国产在线成人网| 日本护士做xxxxxhd取精| 国产一级a毛片| 大片在线免费观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线观看| 亚洲综合精品一二三区在线| 制服丝袜中文字幕在线观看| 久久午夜综合久久| www.黄色大片| 亚洲精品欧美精品一区二区| 国产精品主播在线观看| 欧美三级伦理| 91精品久久久久亚洲国产| 亚洲黄色影视| 日本一级毛片视频在线看| 欧美人与动物xx| 涩涩免费网站| 国内在线观看精品免费视频| 中文国产成人精品久久一区| 亚洲一区二区中文字5566| 国产一级视频播放| 91亚洲综合| 妞干网免费在线视频| 99久久伊人| 中国黄色片视频| 欧美不卡视频| 国产精品第一页爽爽影院| 国产精品一区二区综合| 亚洲国产成人精品91久久久| 久久精品成人免费看|